• Zitat

    Die Maurer mauern? Echt? Wir haben im Herbst/Winter 2005 angefangen und da hieß es immer wenn die Temperaturen unter 5 Grad sinken wird nicht gearbeitet.

    Ich hab ja hier keine Mädchen, sondern echte Männer :smiling_face: Aber davon mal abgesehen haben wir hier "angenehme" 8-10 C° Außentemperatur :grinning_squinting_face:

    Zitat

    Denk aber an die Be- und Entlüftung des Raumes in Kombination mit dem Beleuchtungskasten über dem Becken.

    Ja klar :winking_face: Insgesamt werden 2 Lüfter verbaut...

    Gruß Oliver

  • ..... und an den Wasseranschluss im Raum denken !!

    Wann soll ich denn mal auf'n Kaffee vorbeikommen ? :face_with_tongue: :grinning_squinting_face:

    Gruss

    Rüdiger

    Ex-Becken: 230x80x70 mit 60cm Panoramaecke rechts - im Kreislauf ca.1350l - Technikbecken 100x60x40 + Nachfüll-/WW-Becken 40x55x50 - Umwälzung Abyzz 420 eco - 2x Tunze Stream 6100 - 2xHagen 802 - Abschäumer H&S F200 2x2001 - Eigenbaubeleuchtung T5 12x39W + 4x54W - UV DeBary 25W - Ozon Sander 100 - Balling mit Grotech TEC III + EP IV - IEM UO m. Boosterpumpe + Si Filter - 5% WW/Woche, wechselndes Salz --> Bilderthread | Aquabilderbuch | Aquabilderbuch altes 400l Becken

  • Das mit den 5 Grad war wohl kein Weicheifaktor sondern der Mörtel soll wohl nicht richtig aushärten oder so. Fazit: Für zwei 12 m² Giebel haben die fast ein halbes Jahr gebraucht. Aber zugegeben, der Winter kam spät (im Frühjahr 2006) aber dafür heftig.

  • Zitat

    Original von Oliver Landwehr

    Ich hab ja hier keine Mädchen, sondern echte Männer :smiling_face: Aber davon mal abgesehen haben wir hier "angenehme" 8-10 C° Außentemperatur :grinning_squinting_face:


    Ja klar :winking_face: Insgesamt werden 2 Lüfter verbaut...

    Hallo Oliver

    Das ist aber wirklich die Minimalstlösung und könnte dir im Winter Probleme machen mit den tiefen Temperaturen. Ich denke eine WRG-Box, wie sie Wolfgang Colsman eingebaut hat, wäre angebracht ;).

    Gruss Ruedi

    Seit 23.2.2007 / Seit August 2017 stillgelegt
    AQ: L300,B150,H80 / CL Abyzz 4xA400 / Rückförderung A200 / LED AI HYDRA 52/ Genisis Bandfilter / Diakat B+ / JNS Abschäumer

  • Ruedi:
    Mmmh, ich kenn mich mit sowas überhaupt nicht aus... Muss gleich noch mal bei Wolfgang in seinen Würfel Thread gucken was er da genau macht...

    @Rüdiger: Kannst vorbei kommen wann du willst :winking_face:

    @Pauline: Ach so :smiling_face: Ja, das kann natürlich sein... Na dann hoff ich mal das es angenehme Temperaturen bleiben...

    Gruß Oliver

  • Hallo Oliver

    Das problem im Winter ist ja, dass du einerseits die Feuchte rausbringen musst, aber anderseits den Raum ja nicht zu kalt haben solltest, weil sonst das Wasser an den kalten Flächen kondenisert. Du brauchst genügend Luftwechsel um die zu erwartenden ca 20-30 Liter aus der Verdunstung aus den Räumen zu bekommen, dies wird dir aber im Winter den Raum dermassen abkühlen, dass möglicherweise die Wände immer feucht sein können. Vorallem im Bereich der kalten Zuluft.

    Zudem hättest du den Vorteil, dass du in den feuchten Räumen definiert einen ganz kleinen Unterdruck gegenüber dem Wohnzimmer zu fahren, was eine Kontaminierung des Wohnzimmers mit zu feuchter Luft verhindert.

    Gruss Ruedi

    Seit 23.2.2007 / Seit August 2017 stillgelegt
    AQ: L300,B150,H80 / CL Abyzz 4xA400 / Rückförderung A200 / LED AI HYDRA 52/ Genisis Bandfilter / Diakat B+ / JNS Abschäumer

  • da reden alle ewig hin und her wie groß das becken werden soll und keiner kommt auf die idee dass du den wintergarten direkt mit wasser füllen kannst :grinning_squinting_face:

    98 cm für den technikraum sind doch perfekt, ich weiß ja nicht was du alles an technik da reinstellen willst.
    Was mich ein wenig wundert ist wieso du keine SPS und keinen kalkreaktor haben willst, wie kamst du denn zu dem entschluss :winking_face: ?

  • Zitat

    Was mich ein wenig wundert ist wieso du keine SPS und keinen kalkreaktor haben willst, wie kamst du denn zu dem entschluss ?

    Da fragt ja doch noch einer :grinning_squinting_face:

    Ich will schon noch SPS, aber die werden nicht mehr so im Vordergrund stehen wie bisher... Ich will einfach ein etwas "pflegeleichteres" Becken welches man auch mal ne Woche alleine stehen lassen kann ohne sich gleich Gedanken machen zu müssen ob die Korallen nach dem Urlaub wohl noch genauso farbenprächtig da stehen wie vorher :winking_face:

    Es soll also ein "Gemeinschaftsbecken" werden :grinning_squinting_face: Mit Guppys, Platies, ein paar Skalaren etc. :grinning_squinting_face:

    Gruß Oliver

  • Hallo Oliver

    Musst nicht alles glauben, was so geschrieben wird, den Scalaren gefällt das Lebendfutter ganz bestimmt :winking_face:

    Bezüglich Lüftung: Spreche mal deinen Architekten darauf an, der hat entweder eine Ahnung oder die richtigen Kontakte zu Lüftungsfirmen die dir sicher auf deine Gegebenheiten eingehen können.

    Ich habe mir die Luxusvariante verwirklicht, weil ich halt in der Branche arbeite.

    Hier das Prinzipschema meiner Lüftungsanlage:

    Bilder

    Gruss Ruedi

    Seit 23.2.2007 / Seit August 2017 stillgelegt
    AQ: L300,B150,H80 / CL Abyzz 4xA400 / Rückförderung A200 / LED AI HYDRA 52/ Genisis Bandfilter / Diakat B+ / JNS Abschäumer

  • Also mit etwas Verstand schaffe ich es noch zu erkennen das es ein Aquarium, eine Zuchtanlage, Technik und einen Laden gibt. Alles scheint miteinander verbunden zu sein :grinning_squinting_face: Der Rest ist für mich "Bahnhof" :grinning_squinting_face:

    Gruß Oliver

  • Bin ganz Deiner Meinung Oliver !!! :ylol :grinning_squinting_face: :ylol
    Am besten kommt Ruedi einfach mal zu dir und macht das bißchen ........

    Grüße
    Heidi

  • Hallo Oliver

    Ich hab mal das Wichtigste angeschrieben, der Rest sind diverse Fühler (Druck, Temperatur und Feuchte) für die Regulierung, aber für das Prinzip nicht relevant. Druck's aus und zeige es deinem Fachmann!

    Bilder

    Gruss Ruedi

    Seit 23.2.2007 / Seit August 2017 stillgelegt
    AQ: L300,B150,H80 / CL Abyzz 4xA400 / Rückförderung A200 / LED AI HYDRA 52/ Genisis Bandfilter / Diakat B+ / JNS Abschäumer

  • Hallo Oliver

    Ich such mal den Funktionsbeschrieb noch raus, den kann ich dir mailen (stimmt die Mailadresse noch in deinem Profil?)

    Gruss Ruedi

    Seit 23.2.2007 / Seit August 2017 stillgelegt
    AQ: L300,B150,H80 / CL Abyzz 4xA400 / Rückförderung A200 / LED AI HYDRA 52/ Genisis Bandfilter / Diakat B+ / JNS Abschäumer

  • Hi Oli

    Hier mal ein Link könnte auch eine Lösung sein für dein Problem?

    http://www.matuta.com/include.php?pa…0cad48b0dc56b30

    Gruss Simm

    Liebe Grüsse Andi


    80x80x70 Becken mit Filterbecken im Nebenraum, insgesamt 524Lt.
    Beleuchtung: 1x AI Hydra, 2x AI Sol, 160er Mini Bubbel King, Rück-
    förderung Red Dragon 3, 50W, Closed Loop Strömung mit
    2x Abyzz A200 gesteuert über GHL Profilux 3,Theiling Rollermat,
    Bubbel-Magnus Wirbelbettfilter Zeitweise mit Kohle.

    Einmal editiert, zuletzt von Andi S. (9. November 2007 um 01:06)

  • Ruedi: Ja, Email stimmt noch

    @Simm: Danke für den Link !

    @Stefan:

    Der Technikraum wird ähnlich wie ein Wintergarten gebaut, nur nicht mit Scheiben, sondern mit Sandwich-Elementen (irgendwas wärmedämmendes). Das Dach wird aus dem gleichen Material.... Lediglich ein Element wird ein Dreh-/Kipp Element mit Scheibe. Die einzelnen Elemente werden immer bis zum Boden gehen.

    Gruß Oliver

  • Zitat

    Original von Oliver Landwehr
    Ich will schon noch SPS, aber die werden nicht mehr so im Vordergrund stehen wie bisher... Ich will einfach ein etwas "pflegeleichteres" Becken welches man auch mal ne Woche alleine stehen lassen kann ohne sich gleich Gedanken machen zu müssen ob die Korallen nach dem Urlaub wohl noch genauso farbenprächtig da stehen wie vorher :winking_face:

    Willkommen im Club, die Entscheidung hab ich letztens auch getroffen :wink

    Wobei ich "... wohl noch genauso farbenprächtig da stehen wie vorher ....." mit ".....tot sind...." ersetzt hatte :grinning_squinting_face:

    Ex-Becken: 230x80x70 mit 60cm Panoramaecke rechts - im Kreislauf ca.1350l - Technikbecken 100x60x40 + Nachfüll-/WW-Becken 40x55x50 - Umwälzung Abyzz 420 eco - 2x Tunze Stream 6100 - 2xHagen 802 - Abschäumer H&S F200 2x2001 - Eigenbaubeleuchtung T5 12x39W + 4x54W - UV DeBary 25W - Ozon Sander 100 - Balling mit Grotech TEC III + EP IV - IEM UO m. Boosterpumpe + Si Filter - 5% WW/Woche, wechselndes Salz --> Bilderthread | Aquabilderbuch | Aquabilderbuch altes 400l Becken

  • Hallo Oliver,

    etwas einfacher wäre diese Lösung. Hab ich auch laufen allerdings die 300er, absolut super Teil. Muss die Wohnung auch nur noch bei Temperaturen unter 3 Grad oder so zuheizen.

    Grüßle Jochen :wink

    „I want to know God's thoughts - the rest are details.“ Albert Einstein

  • Hallo Jochen

    Die Luftleistung dieser Geräte sind für den kleinen Raum dann doch ein wenig überdimensioniert, selbst in der kleinsten Stufe hätte Oliver etwa einen 10-fachen Luftwechsel. 2-3fach würde absolut reichen.

    Also das kleine Gerät, was Wolfgang Colsman eingesetzt hat, würde dem wohl gerecht werden, wobei ich dessen Daten jetzt nicht weiss.

    Das Prinzip, schaut auf meinem Schema vielleicht etwas wild aus, ist aber in deinem Gerät nicht viel anders. Was bei dir fehlt ist der Bypass zwischen Fortluft und Zuluft vor der WRG und das Heizregister. ansonsten genau gleich. Den Bypass wollte ich nur, dass ich im Winter nicht immer 100% kalte Aussenluft über die WRG lassen muss, was nämlich einerseits sicher zusätzlich den Lufterhitzer benötigen würde und anderseits die Feuchte regulieren kann. So wird es dann nicht so ganz trocken im Winter. Zudem kann ich die Abwärme der ganzen Aquarien besser nutzen und verteilen.

    Es geht mir aber nicht darum, dass Oliver nun meine Lösung kopiert, sonder, dass er auf das Problem sensibilisiert wird, bevor es zu spät ist und mit unnötigen Mehrkosten verbundene Anpassungen am fertigen Bau basteln muss. Dass es jetzt etwas teurer wird, als mit zwei einfachen Ventilatoren ist schon klar, aber das wird er sich gewohnt sein ;).

    Gruss Ruedi

    Seit 23.2.2007 / Seit August 2017 stillgelegt
    AQ: L300,B150,H80 / CL Abyzz 4xA400 / Rückförderung A200 / LED AI HYDRA 52/ Genisis Bandfilter / Diakat B+ / JNS Abschäumer

  • Hy Ruedi,

    so hatte ich es auch nicht verstanden. Für mich war es bei der Planung halt so, dass es mir teilweise etwas viel wurde an was man alles denken musste. Wenn ich dann noch einen so kompletten Plan gesehen hätte wie von Dir, hätt ich das wahrscheinlich auf die lange Bank geschoben. Ich wollte nur mal ein Gerät nennen, das man einfach hinhängt und schon alles inklusive hat was man braucht und astrein funzt. Bei mir waren auch mal Zu- und Abluftventilatorversion im Gespräch. Bin froh, dass ich es jetzt so gemacht habe. So kann man wenigstens einigermaßen von dem eh schon immensen Energieverbrauch wieder profitieren.
    Was die Größenverhältnisse anbelangt bin ich übrigens nicht der Meinung, dass es überdimensioniert ist. Wenn ich denke was ich aus meiner Anlage über dem Becken an Luft rausziehen muß damit die Temperatur darin einigermaßen im Limit bleibt. Im Sommer bin ich für jedes entfernte Grad im Becken dankbar. Und im "Notfall" ist es sicher besser ein größeres Gerät auf kelinerer Stufe laufen zu lassen als ein kleines am Anschlag, schon alleine wegen des Geräusches.

    Grüßle Jochen :wink

    „I want to know God's thoughts - the rest are details.“ Albert Einstein

  • Hallo Jochen

    Ja da hast du schon recht, mit der Grösse, aber bei Oliver ist der zu lüftende Raum ja nur etwa 5m3.
    Meine Lüftungsanlage vom Schema ist wie schon geschrieben im Prinzip das selbe wie deine (ebenfalls ein kompaktes Gerät mit WRG und zwei Ventilatoren), nur mit einer max. Luftleistung von etwa 1200-1400m3/h und die läuft zur Zeit auch nur mit etwa der Hälfte und belüftetet etwa 280m3 Raumvolumen plus den Beleuchtungskasten des Aquariums. Die Temperatur darin steigt nicht über 25-30°C und die Feuchte nicht über 50° rF, also der Luftwechsel ist absolut genügend. Im Sommer braucht es aber ein bisschen mehr Luft, aber über 900m3/h auch nicht.

    Ich muss unbedingt meine Berichte vervollständigen und abschliessen, habe nämlich gerade mal ein Foto gesucht von unserem Lüftungs-Monoblock und gesehen, dass da noch nichts gemacht ist!

    Gruss Ruedi

    Seit 23.2.2007 / Seit August 2017 stillgelegt
    AQ: L300,B150,H80 / CL Abyzz 4xA400 / Rückförderung A200 / LED AI HYDRA 52/ Genisis Bandfilter / Diakat B+ / JNS Abschäumer

  • Hallo Oliver

    Habe dir gerade eine Mail mit dem Funktionsbeschrieb gesendet!

    Bist du schon weiter?

    Gruss Ruedi

    Seit 23.2.2007 / Seit August 2017 stillgelegt
    AQ: L300,B150,H80 / CL Abyzz 4xA400 / Rückförderung A200 / LED AI HYDRA 52/ Genisis Bandfilter / Diakat B+ / JNS Abschäumer

  • Hey...

    Danke für die mail ! Schau ich mir heute abend mal in Ruhe an... Momentan wird fleißig am Wohnzimmer gebaut... Denke mal das im Dezember der Technikraum und die Lüftung gebaut wird....

    Gruß Oliver

  • @Oliver

    Ich habe mal noch ein bisschen im Netz gestöbert
    betreffend der Lüftung. Da ich was ähnliches
    plane schaue ich dir ein bisschen auf die Finger... :grinning_squinting_face:

    Also ich habe was recht günstiges bei Conrad gefunden,
    es geht in die Richtung wie es Ruedi hat (natürlich einfacher).
    Ein Wärmerückgewinnungsgerät, es gibt ein Aufputz- und ein
    Einbaugerät.

    Schau mal da: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/…_max_results=20

    Liebe Grüsse Andi


    80x80x70 Becken mit Filterbecken im Nebenraum, insgesamt 524Lt.
    Beleuchtung: 1x AI Hydra, 2x AI Sol, 160er Mini Bubbel King, Rück-
    förderung Red Dragon 3, 50W, Closed Loop Strömung mit
    2x Abyzz A200 gesteuert über GHL Profilux 3,Theiling Rollermat,
    Bubbel-Magnus Wirbelbettfilter Zeitweise mit Kohle.

    3 Mal editiert, zuletzt von Andi S. (30. Dezember 2007 um 22:49)

  • Oli versuch es jetzt mal

    Und dann unter: Haustechnik Lüftung, Heizung, Klima Heizung Wärmerückgewinnungsgeräte


    Hier nochmal:http://www1.conrad.de/scripts/wgate/…z=13&navi=mitte

    Liebe Grüsse Andi


    80x80x70 Becken mit Filterbecken im Nebenraum, insgesamt 524Lt.
    Beleuchtung: 1x AI Hydra, 2x AI Sol, 160er Mini Bubbel King, Rück-
    förderung Red Dragon 3, 50W, Closed Loop Strömung mit
    2x Abyzz A200 gesteuert über GHL Profilux 3,Theiling Rollermat,
    Bubbel-Magnus Wirbelbettfilter Zeitweise mit Kohle.

    2 Mal editiert, zuletzt von Andi S. (30. Dezember 2007 um 22:46)

  • Hallo,

    hab da auch was zum Thema beizutragen, da ich mich in letzter Zeit auch damit beschäftigt hatte.


    Schau mal hier nach.
    Hab seit wenigen Wochen das M-WRG-K im Einsatz, einfach genial, und so schön leise.

    Gruß Valentin

  • @Oliver 
    Stell doch mal wieder Bilder ein!
    Gibt es was neues?

    Grüsse Simm

    Liebe Grüsse Andi


    80x80x70 Becken mit Filterbecken im Nebenraum, insgesamt 524Lt.
    Beleuchtung: 1x AI Hydra, 2x AI Sol, 160er Mini Bubbel King, Rück-
    förderung Red Dragon 3, 50W, Closed Loop Strömung mit
    2x Abyzz A200 gesteuert über GHL Profilux 3,Theiling Rollermat,
    Bubbel-Magnus Wirbelbettfilter Zeitweise mit Kohle.

  • heurio

    Was kostet das Teil??

    Liebe Grüsse Andi


    80x80x70 Becken mit Filterbecken im Nebenraum, insgesamt 524Lt.
    Beleuchtung: 1x AI Hydra, 2x AI Sol, 160er Mini Bubbel King, Rück-
    förderung Red Dragon 3, 50W, Closed Loop Strömung mit
    2x Abyzz A200 gesteuert über GHL Profilux 3,Theiling Rollermat,
    Bubbel-Magnus Wirbelbettfilter Zeitweise mit Kohle.

  • Hallo Simm,


    so genau kann ich dir das gar nicht sagen, da ich einen Prototypen bekommen habe, zum testen.
    Aber ich glaube so um die 800 Flocken muss man schon hinblättern, aber das ist wie bei allem was
    leise, gut und funktionieren soll.

    Gruß Valentin

  • Halli Hallo ! :thup

    Die Elektrik ist nun im Anbau soweit installiert und die Heizungsrohre liegen auch schon :smiling_face:

    Ende der Woche kommt sehr wahrscheinlich der Estrich rein, und nächste Woche wird der Technikraum gebaut. Der Durchbruch für die Verrohrung (50x50cm) wird dann auch soweit fertig gemacht... :smiling_face:

    Sobald dann der Estrich trocken ist, wird der Durchgang zum Anbau geöffnet und dann beginnt auch der Bau des Aquariumsockels...

    Gruß Oliver

  • So, aktuelles Bild von heute morgen...

    Im kompletten Wohnzimmer (hier der Erker) werden die Fenster getauscht und der Technikraum (direkt daneben) wird aufgebaut... In der Außenwand kann man schon den Durchbruch für die Aquarienverrohrung erkennen... :smiling_face:

    Ziemlich kalt hier *bibber*

  • puhhh,
    ganz schön schlumpfig
    in einem Land mit kleinen schlumpfig bauchigen Häusern, runden Wänden, krummen Wegen, gebogenen Schlumpf-Leitern....; da etwas mit rechten Winkeln einzubauen, ....das wird schlumpfig . :ylol

    Servus
    Stefan

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!