DIY Kühlung - Osmoseschlauch als Wärmetauscher

  • HI ihrs!

    Ich hätte die Möglichkeit, einen Schlauch o.ä. in meinen Garten zum Brunnen zu legen, aus welchem auch im Sommer immer eiskaltes Wasser kommt (ca 10m tief).
    Wenn ich 2 Schläuche lege, und beide mit Wasser fülle, wird die benötigte Kraft zum Fördern sehr gering, man könnte also mit bereits mit einer kleinen, sparsamen Pumpe den benötigten Durchfluss erreichen.

    Jetzt stellt sich mir nur die Frage, was ich als Wärmetauscher verwenden könnte, da dieser ja 10% salzwassertauglich sein muss.
    Mir wäre dabei ein Osmoseschlauch, also diese schwarzen Schläuche, welche für Osmoseanlagen verwendet werden eingefallen.
    Damit könnte man doch relativ einfach eine größerer Spirale ins TB legen, und kaltes Wasser durchlaufen lassen.

    Denkt ihr, dass könnte klappen?
    Bedenken?

    LG Mike

    Who the f*** is General Failure, and why is he reading my harddisk ??

  • Titan müsste Seewasser beständig sein.
    Ich weiß aber nicht, was es da brauchbares auf dem Markt gibt.
    Du benötigst ja nur das Stückchen, welches mit Seewasser in Berührung kommt aus Titan.

  • Kleines Stück ist gut :smiling_face:

    Ein Wärmetauscher arbeitet über die Größe seiner Oberfläche. Nen Stückchen Schlauch mit einer Oberfläche von nur ein paar cm² wird nicht viel bringen.

    MfG
    Björn

    -------------------------------------------------------------
    Wisst ihr, was das tragische an Kanada ist?

    Die hätten französisches Essen, britische Kultur und amerikanische
    Technologie haben können, aber die haben französische Technologie,
    britisches Essen und amerikanische Kultur bekommen.

  • Hallo Mike,

    solche Fragen tauchen immer wieder auf. Schlauch, egal welcher, isoliert zu gut das funzt devinitief nicht. Titan würde gehen aber wie schon erwähnt reicht dafür ein kleines Stück nicht aus und daraus eine Spirale zu biegen ist sauteuer.....

    Gruß Jürgen

    Panoramabecken 200x70x60, Photon Plus 2x400W Megachrome Coral 14K E40 + 4x54W T5 Aqua Science Special 15K, 2x Tunze Stream 12000 l/h,ATK Abschäumer150cm mit The Pump 40

    Die Summe der auf der Erde vorhandenen Intelligenz bleibt ewig gleich. Nur die Bevölkerung wächst ständig...

  • @schmakauke:

    Er will ja nicht das Beckenwasser auf Brunnentemperatur (6-10 °C) kühlen, sondern nur den kritischen Bereich >29 °C abfedern.
    Dafür dürfte die notwendige Oberfläche sich in Grenzen halten, zumal er die ja mittels Schlaufen vergrößern kann.

    sry Jürgen, hat sich überschnitten

    gab glaube ich auch mal flexible Titanschläuche

  • Moin Mike,

    ich kann aus eigener Erfahrung Jürgens Behauptung, dass der Wärmeaustausch bei Kunststoffschläuchen zu gering ist und es daher definitiv nicht funktionieren würde, nicht bestätigen.
    Das Projekt war ein Aquarium mit der Zentralheizung zu heizen.
    Wärmetauscher war ca 4 m PE-Schlauch, Durchmesser 10mm, Wandstärke ca 1,5mm und heizte ca 1000l innerhalb weniger Stunden um 10°C auf. Die Rücklauftemperatur lag nur unwesendlich höher über der Temperatur des Beckenwassers. Die Heizungsanlage wurde dabei überlastet und in ganzen Haus wurden die Heizungen kalt, der Brenner lief die 3-4 Stunden durch.
    Probiere es mal mit Pneumatik-Schlauch aus dem Baumarkt und einem Kanister mit kalten Wasser aus. Das kalte Wasser wird sich spürbar erwärmen. Der Wärmetauscher sollte dabei gut umspült werden (Wassergeschwindigkeit ca 0.314*10^-3 µWarp)

    Gruss
    Rainer

  • Hallo Rainer,
    vielen Dank für die Information. Weißt du noch wieviel Wasser durch die Schläuche gepumpt wurde?
    Schöne Grüße
    Mirco

  • Hallo
    Ich habe an meinen letzten Becken einen Titatnwärmetauscher mit 30 kw Leistung zum kühlen betrieben. ( siehe Beckenvorstellung)
    @ Mike das sollte bei deinen Voraussetzungen auch gut funzen und Du kannst das Becken wirklich kühlen.

    Gruß Gerald

    Mein Becken

    Duh dich net ab..................des wird scho wieder ................

  • Hi

    klar ist ein Titanwärmetauscher die bessere Lösung, nur sind die Kosten bei sowas in einer Größenordnung, da kann ich mir schon ein fertiges Kühlaggregat zulegen... zumindest fast :-o

    Werde mal einen solchen Schlauch mit Leitungswasser laufen lassen, und dann sehe ich ja, ob da messbare Ergebnisse rauskommen.

    Die paar hundert Liter Leitungswasser sind halt "Lehrgeld"

    LG Mike

    Who the f*** is General Failure, and why is he reading my harddisk ??

  • Hi Mike,

    ich hatte mal ein Becken gesehen, wo es gerade anders herum gemacht wurde. Das Wasser wurde aus dem Filterbecken durch einen Schlauch gepumpt, der im Garten vergraben war. Dies hatte als Kühlung im Sommer ausgereicht ...

    Gruß

    Naif

  • Hey,

    Mein Vorschlag wären Glasröhrchen...
    Gibts beim Chemiebedarf. ca 5-10mm im durchmesser, davon dann einige und mittels kleinen Schlauchstücken verbinden um ein "bündel" zu erzeugen.
    Dann noch ne Halterung bauen für oben und unten damit die Röhrchen mit bischen Abstand zueinander fixiert sind und das kalte Wasser durchpumpen.
    Und ab damit ins TB...
    Form is ja frei wählbar

    In etwa so... nur mit dickeren röhrchen und ein paar mehr :winking_face: sowie kleineren Abständen
    und natürlich in schön!!!!

    Gruss Padde

  • Hallo,

    wenn es denn interessiert: das Thema der Kühlung via Grundwasser wurde u.a. schon hier: Kühlung
    behandelt. Einfach mal ein bißchen "nach unten" lesen... :grinning_face_with_smiling_eyes:

    Ich betreibe diese Form nach wie vor OHNE Probleme. Das Gardena-ROHR!! oder sonstiges Kunststoff-ROHR für Trinkwasser funktioniert.

    Grüße: Siegfried

    Sei wer du bist und sag, was du fühlst! Denn die, die das stört, zählen nicht und die, die zählen, stört es nicht!

  • Hi Mike
    Das Ding was Nait da aufgetan hat, ist doch die Idee. Im Brunen kanst du doch sicher mehr Schlauch unterbringen als im Tb.Die Pumpe kanst du, wenn sie drinnen steht auch an ein Thermostat anschließen,. Schade das ich kein Brunnen hab
    Gruß Harry

  • Nicht wenige dicke Rohre, sondern möglichst viele dünne!
    = größere Oberfläche = mehr Wärmeabfuhr.

    MfG
    Björn

    -------------------------------------------------------------
    Wisst ihr, was das tragische an Kanada ist?

    Die hätten französisches Essen, britische Kultur und amerikanische
    Technologie haben können, aber die haben französische Technologie,
    britisches Essen und amerikanische Kultur bekommen.

  • Hi
    Würde die Sache garnicht so kompliziert machen. Man muß bei kleinem Durchmesser eine stärkere Pumpe haben, die dann auch wieder mehr Wärme abgibt.
    Gruß Harry

  • Hallo Mirco,

    keine Ahnung viel Wasser da durch ging. Der Abzweig wurde ganz normal wie für einen Heizkörper angebracht. Wieviel geht durch einen Heizkörper?

    Gruss
    Rainer

  • Wenn der Installateur alles richtig gemacht hat, geht nur exakt soviel Wasser durch den Heizkörper wie benötigt wird, damit er seine berechnete Heizleistung bringt :grinning_squinting_face:
    Verdammt, jetzt bringt Ihr mich auf ne Idee:
    Der hydraulische Abgleich im Technikbecken :grinning_squinting_face:

    MfG
    Björn

    -------------------------------------------------------------
    Wisst ihr, was das tragische an Kanada ist?

    Die hätten französisches Essen, britische Kultur und amerikanische
    Technologie haben können, aber die haben französische Technologie,
    britisches Essen und amerikanische Kultur bekommen.

  • Hallo..

    Ich gebe auch mal meinen Senf dazu :smiling_face:

    Ich habe ein ca 1300 Liter Holzaquarium. Dieses heize ich mit meiner Zentralheizung.
    Ich habe mir einen Wärmetauscher gebaut aus den Kunststoff-alu-kunststoff verbund rohren. Einfach ne schleife gelegt und ein Gehäuse drum rum gebaut wo ich die Förderpumpe ansaugen lass.
    Das Material ist PE.. Kannst auch ohne probleme dann im Salzwasser verwenden.

    Meins funktioniert so tadellos.
    Ob jetz durch die rohre warmes Heizungswasser fließt oder kaltes Brunnenwasser is dem rohr egal.
    Aber somit kannst auch kühlen und es kostet nicht die Welt.

    Lg
    Markus

  • Kunststoffverbundrohr ist tatsächlich eine gute Idee, gut zu verarbeiten weil biegsam, ohne zu schnell abzuknicken und Lebensmittelecht, weil DVGW Trinkwasserzulassung.

    MfG
    Björn

    -------------------------------------------------------------
    Wisst ihr, was das tragische an Kanada ist?

    Die hätten französisches Essen, britische Kultur und amerikanische
    Technologie haben können, aber die haben französische Technologie,
    britisches Essen und amerikanische Kultur bekommen.

  • HI Markus!

    Das klingt ja sehr interessant.
    Kannst du da mal eventuell ein Foto machen, damit ich mir das etwas bildlicher vorstellen kann? Also speziell den Wärmetauscher.

    LG Mike

    Who the f*** is General Failure, and why is he reading my harddisk ??

  • Hey.. Ja klar.. Mach ich heute abend wenn ich nach hause komm.. Bin grad noch in der arbeit..

    Aber im Prinzip hab ich einfach die Schläuche als schlaufe gelegt.. Diese in nen plexiglas kasten getan. Vorne ein loch rein gebort wo was wasser angesaugt wird und hinten ne tankverschraubung und da sitzt die förderpumpe..
    Raumrhermostat mit externen Fühler ins wasser und der regelt den stellmotor...

  • Das war eigentlich nur n versuch obs klappt. Und das hab ich bis jetzt so gelassen weils einfach gut funktioniert..

    Aber ich stell abends bilder rein.

  • So hier sind mal ein paar Bilder...
    Ich hoffe das klappt jetzt so, und ich hoffe man kann was erkennen :smiling_face: