Osmoseanlage im Keller

  • Hi all,

    ich möchte mir eine neue Osmoseanlage kaufen und diese in meinem Keller montieren, da ich dort vor meinem Druckminderer mehr Wasserdruck bekomme.

    Jetzt stellt sich mir folgende Frage: Das Reinstwasser müsste dann ca. 2 Meter Höhenunterschied nach oben schaffen, sowie insgesamt so ca. 12 Meter horizontal bis in mein Nachfüllbecken. Weiters müsste das Abwasser aus der Anlage ca. 1,5 Meter Höhenunterschied nach oben schaffen. Gibts da eurer Meinung nach irgendein Problem?

    Dann bin ich noch sehr am Überlegen, ob ich die Anlage mit einem Magnetventil versehen soll, oder mit einem "normalen" Wasserhahn. Bequemer wäre natürlich das Magnetventil, aber wie sicher sind denn die wirklich? Ich hab da schon viele Ansätze von euch gelesen, wie, 2 Magnetventile hintereinander schalten, falls mal eines "verstopft", oder irgendwelche Wasserfilter vorschalten, etc. ... Ich bin da halt ein absoluter Sicherheitsfanatiker ... Also wie mach ichs am besten bzw. sichersten?

    Vielen Dank schon mal für zahlreiche Vorschläge ...

    lg
    Michael

  • Hallo Michael !

    Wenn es der Leitungsdruck bis in die Wohnungen schafft, schafft es natürlich auch die OA !

    Das Magentventil sollte ein gutes sein, kein Billigschrott und ein Feinfilter vor das Magnetventil ist immer gut.

    Gruß Gerd

  • Hallo,
    Die Lösung mit den 2 Ventilen hintereinander ist die üblich um zu vermeiden, das bei einem defekt (Ventil schließt nicht), es nicht zum überlaufen etc. kommt. Wird in der Prozessindustrie auch so gemacht.
    Wichtig dabei ist, das bei Stromausfall die Ventile geschlossen sind.

    Gruß
    honk

  • Zitat

    Original von Joe
    hi,

    der übliche aquarianer wird erst dann bemerken, dass das erste ventil defekt ist, wenn auch das zweite versagt... :winking_face:

    Hey,

    man kann dann noch eine Sicherheit einbauen. Bei mir habe ich einen elektrischen Kugelhahn verwendet.
    Im Haus habe ich überall Wassermelder.Auch bei meiner UO.
    Bei Wassermeldung wird das Wasser Automatisch abgedreht und ich bekomme eine
    E-Mail / SMS. Die Hausbewohner haben Zugriff über eine VISU. Darüber kann man
    das Wasser nach dem der Fehler behoben wurde, auch wieder Anstellen.
    Der Kugelhahn geht auch ohne Strom. Das ganze ist zudem Redundant
    Gruss
    Tino

  • Hallo Tino,

    schicke Sache, aber in welcher Preislage liegt so ein elektrischer Kugelhahn?

    Gruß
    Benjamin

  • Hey,

    ist nicht so teuer. Um die 150.- EURO. Der hat dann aber eine Trinkwasser Zulassung.
    Einbau dauert maximal 20 Minuten (ohne Elektrik / Elektronik). Da man die Kufperrohre nicht mehr lötet ist das schnell passiert. Eine Presszange kann man Ausleihen (Bauhaus / Obi).

    Ich habe es wegen den Klospülkästen gemacht. In der Einliegerwohnung hatte der Klospülkasten
    den Geist Aufgegeben und der Mieter war nicht da. Nur durch Zufall war mir das Rauschen im Haus Aufgefallen. Hatte da gerade Urlaub. Bad und Flur waren schon Unterwasser :baby:. Möchte mir
    nicht Ausmalen, was passiert wäre, wenn ich nicht Zufällig da gewesen wäre :loudly_crying_face:
    Dann habe ich überall Wassermelder Installiert und die Abschaltung. Für die UO ist das natürlich dann auch super.

    Gruss
    Tino

  • ..der übliche aquarianer wird erst dann bemerken, dass das erste ventil defekt ist, wenn auch das zweite versagt...

    LoL,
    da hast Du natürlich auch wieder recht.

    Gruß
    honk

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!