• Hallo,

    viele von euch benutzen ja eine Siemens LOGO zur Steuerung verschiedener Geräte.
    Da ich wenig bis keine Ahnung von Elektrik habe, möchte ich gerne mal wissen was man
    so alles damit steuern kann?

    Vielen Dank im Voraus

    Grüße Thomas

    Einmal editiert, zuletzt von ThomasW (17. Juni 2009 um 10:33)

  • Im Prinzip alles.

    Du brauchst nur eine Logo mit den entsprechenden Analog/Digital Eingängen b.z.w Ausgängen.

    Beispiel: Möchtest Du deine Beleuchtung dimmen, muss die Logo einen Analogausgang (für EVG´s 0-10V)
    besitzen, b.z.w brauchst Du ein analoges Ausgabemodul.

    Wenn Du "wenig bis keine Ahnung" von Elektrik hast, würde ich mir auch mal als Alternative einen Aquariumcomputer ala GHL anschauen.

  • Hallo Stefan,

    erstmal Danke für deine Antwort aber, gerade weil ich nicht soviel Geld für GHL, IKS und wie sie Alle heißen ausgeben möchte, interessiere ich mich für die LOGO. Und wenn ich mich für etwas interessiere, finde ich dann auch einen Weg, wie ich es für mich realisieren kann.

    Und mein erster Weg ist hier im Forum zu fragen was man damit alles machen kann.

    So da hätten wir:
    - Steuerung von Licht sogar mit Dimmung wenn man einen Analoganschluß 0 bis 10V hat

    Was noch?
    - Steuerung Dosieranlage (sekundengenaue Einstellung?)
    - Kann man irgendwelche Sonden dran hängen? Ph, Temperatur zum Beispiel.
    Und bei der Temperaturmessung bei Bedarf einen Ventilator an und abschalten?
    - Steuerung von Pumpen?
    - Steuerung einer Nachfüllanlage?
    - Wieviel Geräte kann man überhaupt an einer LOGO anschließen?

    Also was steuert ihr alles mit der LOGO an?

    Gruß und Danke
    Thomas

  • Du solltest darauf achten, dass du die 24V Variante nimmst.
    Die 230V Version brauch keinen Trafo, dafür fehlen die 0-10V Eingänge um z.b. Sonden anzuschließen.
    Außerdem muss die Logo den Zusatz C für Clock haben, sonst fehlt die Schaltuhrfunktion.
    LOGO! 12/24RC wäre hier die beste Wahl!
    Beim neuesten Modell kann man auch noch ein ext. Display ansteuern, ab der Modellnummer
    6ED1 052-1MD00-0BA6 möglich.

    Ich hab den Fehler gemacht und die 230er Variante gekauft, welche für einfachere Vorgänge wie Pumpenintervalle, Beleuchtungsphasen etc. gut geeignet ist . Für Messungen (PH,Temp.) und Dimmfunktionen nicht empfehlenswert............
    Ich werde demnächst umsteigen!

    Du benötigst noch das USB-Kabel und die Software, leider beides sehr teuer!
    Man kann zwar auch übers Display programmieren, macht aber nicht wirklich Spaß!

    Gruß lars

  • Hallo Thomas

    Dosierpumpen steuern funktioniert.

    Sonden nur indirekt, da bräuchtest Du eine Auswertegerät zwischen Logo und Sonde. Aber diese haben schon einen Regler intern, sodas die Logo in diesem Fall überflüssig ist.

    Temperaturregelung ist kein Problem.

    Pumpen steuern: Also an/aus auf jeden Fall. Drehzahlregelung ist nur möglich, wenn der Treiber der Pumpe einen externen Analogeingang hat -> siehe EVG´s.

    Nachfüllanlage geht auch.

    Man kann die Logo mit Ein-Ausgabemodulen erweitern, wieviele bin ich überfragt (Kommt dann auf die CPU an)

    Beruflich habe ich viel mit speicherprogrammierbaren Steuerungen zu tun. Die Logo kenne ich nur von unseren Azubis und habe die nicht am Aquarium.

  • Hallo Thomas,

    auf matuta gibt es eine Reihe von Artikeln zur Programmierung der Logo, die sind eine gute Ausgangsbasis und geben Dir eine Idee davon, ob die das Richtige für Dich ist. Wenn ich mich richtig erinnere ist da auch der Selbstbau für ein PH Modul beschrieben.

    Am besten kaufst Du das Einsteigerpacket mit Logo / Kabel / Software, z.B. bei Conrad. Das ist billiger als die Sachen einzeln zu kaufen.

    In der neuen Version zusätzlich mit externem Display für ca. 180 €. Ohne Software/Kabel zu programmieren würde ich Dir auf keinen Fall empfehlen.

    Die Logo hat 4 Ausgänge und 8 Eingänge, davon 2 Analog. Erweiterungsmodule liegen alle so um die 100€ +/-, z.B. weitere 8 Ausgänge, Temperaturmodul für zwei PT100 Sensoren, Analogmodul mit 2 Ausgängen.

    SMS Module gibt es nicht von Siemens, die von anderen Anbietern sind recht teuer, mehrere 100 €.

    Ich steuere alles über die Logo: Wasserwechsel, Nachfüllautomatik, Beleuchtung, Strömungssimulation, Temperaturmessung/Kühlung...

    IKS ist keine Alternative, weder preislich noch funktional.

    GHL hatte ich noch nicht, sollte aber alle Funktionen out of the Box bieten, die Du brauchst. Ob der wirklich teurer ist, musst Du mal durchrechnen.

    Edit: Du kannst auch eine Demo-Version der Software runterladen, die eine Simulation beinhaltet. Damit kannst Du alles "ausprobieren"

    Viele Grüße,

    Wolfgang

    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang Colsman (18. Juni 2009 um 07:15)

  • Hallo

    erstmal Danke euch beiden für die Hilfe.

    @Stefan,

    kennst du dann Alternativen zu der LOGO?

    Denke, aber das mir hier im Forum am Besten zur LOGO geholfen werden kann.

    Wolfgang

    meinst du dann diese hier

    http://www1.conrad.de/fas6/fh.php?fh…go&insert_kz=PS

    und danke für den Hinweis auf Matuta, da kann ich mich mal jetzte einlesen. Und kannst du mir bitte Fotos von deiner Logoanlage schicken? Gerne auch per mail.

    Gruß Thomas

  • Zitat

    Original von ThomasW
    ... @Stefan,

    kennst du dann Alternativen zu der LOGO? ...

    Preismäßig, da Du ja auch Software brauchst, nicht.

    Die Logo ist für solche kleinen Heimanwendungen völlig i.O.

  • Hi,

    @ Wolfgang
    komisch, ist eigentlich kein Warenkorb sondern der Link zum Produkt. Die Artikel-Nr. ist: 197584 - 62

    Danke nochmal euch beiden

    Gruß Thomas

  • Habe auch eien Logo inbetrieb, also du kannst damit alles umsetzen musst halt nur die richtigen Komponenten haben. Bei mir läuft alles darüber und wenn ich Zeit habe werde ich auch die ph Messung usw noch umsetzen.

    Lg

  • Nochmal Danke an euch Alle,

    wenn Ihr mal Zeit habt, könntet ihr ja mal Eure Steuerungen hier vorstellen, auch mit Bildern unterlegen.

    Wäre super nett.

    Ich lese mich jetzt erstmal bei Matuta ein.

    Gruß Thomas

  • Hallo,

    nachdem ich nun mehrmals die Artikel auf Matuta gelesen habe, habe ich schon einige Fragen.

    - Wo kommen bei der 12/24 Version die 230V her, um z.B. HQI Ein/ Aus zu schalten.

    - Ein Netzteil für die LOGO benötige ich auch noch, oder? Welches?

    - Für die "ansteuerbare" Steckdose benötigt man ein Steckleiste von Popp. Gibt es dafür Alternativen, die Artikel sind ja nun schon etwas älter?

    Nichts desto trotz möchte ich mit einer Nachfüllanlage beginnen. Eine Siemens Logo 12/24 RC 6ED1 052-1MD00-0BA6 habe ich bei 1..2..3 ergattert. Hoffe sie ist voll funktiontüchtig und für alles was ich vorhabe geeignet/ausreichend.

    Die benötigten Teile für die Nachfüllanlage habe ich bei Conrad gefunden.

    TAUCHPUMPE TYP 04 539090-EB
    VERZÖGERUNGS-EIN-/AUSSCHALTER - BAUSATZ 195901-EB
    PEGEL SCHALTER 084 701610-EB

    Danach möchte ich mich dem Bau des Temperatursensors widmen. Ein/ Ausschalten Ventilator zur Beckenkühlung. Manche Teile habe ich bei Conrad gleich gefunden, bei Anderen tue ich mir doch etwas schwer, vor allem bei Widerständen und Trimmern, da gibt es ja gleich mehrere zur Auswahl.

    Gefunden habe ich:

    M 422, PT 100, KL B TEMP. SENSOR 181250 - 62
    LM 324 175838-EB
    DC/DC-WANDLER 1W TMA 1212D 154238-EB
    GEHÄUSE MR2 541184-EB

    Folgende Widerstände und Trimmer gibt es da unzählige, aber welche ich genau benötige!?

    12k
    5 x 10K
    Trimmer 100
    Trimmer 2k
    2 x 220k

    - Welche "Rohplatine" ist für solche Zwecke geeignet.

    Eine Dosieranlage soll später auch noch folgen.

    Vielleicht hat ja einer, der sich auch alles zusammengebastelt hat noch eine Bestellliste, oder Rechnung
    auf der die ganzen Einzelteile aufgelistet sind, und kann mir diese zukommen lassen.

    Viele Grüße und für Eure Hilfe bin ich echt dankbar
    Thomas

  • Hallo Thomas,

    1 Phase der 230 V gehen über das Relais der Logo, einen speziellen 230 V Eingang benötigst Du nicht. Da es Relais sind, kann jeder Kanal eine andere Spannung haben. Für die Pegelschalter kannst Du die 24 V verwenden.

    Es reicht ein 0815 24 V Netzteil.

    Statt Steckdosenleiste kannst Du auch normale Feuchtraumsteckdosen nehmen.

    VERZÖGERUNGS-EIN-/AUSSCHALTER? Die Logo kann sowas per Software, dafür ist sie ja da.

    Die Temperatursteuerung habe ich mit dem PT100 Modul gemacht. Damit bist Du in 10 min fertig und hast über die Dreileitermessung noch eine Kompensation des Leitungswiderstandes. Mit der Schaltung von Matuta kann ich Dir nicht helfen.

    Viele Grüße,

    Wolfgang

  • Hallo,

    Zitat

    Original von Wolfgang Colsman

    VERZÖGERUNGS-EIN-/AUSSCHALTER? Die Logo kann sowas per Software, dafür ist sie ja da.

    Da hast du allerdings Recht, bin wohl beim vielen lesen auf Matuta etwas durcheinander gekommen. Den braucht man nur wenn man eine reine Nachfüllanlage ohne Logo baut. :grinning_squinting_face:

    Ich will mir aber erstmal den LOGO Temperatursensor bauen, ein ganzes Modul ist mir im Moment zu teuer.

    Gruß und Danke Thomas

  • Hallo,

    kann mir jemand ein detaliertes Foto von der Anordung der Widerstände und der Verlötung für den Temperatursensor (Nachbau von Matuta Seite) schicken?

    Widerstände und sonstige Teile habe ich mir mittlerweile rausgesucht.

    Gruß Thomas

  • Hallo Zusammen,

    Software gibt es nicht nur als Demo! Suche im google hilft weiter, oder PN

    Gruß Mario

  • Hallo Thomas,

    bei COnrad gibt es das LOGO News Paket mit Software und USB Kabel für den Preis einer normalen Logo.

    Ich steuere bei mir mit der Logo das komplette Licht allerings ohe Dimmung bis jetzt. Des Weiteren habe ich der Logo die Nachfüllanlage realisiert. Ansonsten ist eie Temp. Steuerung im Plan die dann je nach Temp, heizt, oder einen Ventilator einschaltet bzw. wenn arg ist die HQI Beloeuchtung ausmacht. Ansonsten kann ich noch alle Geräte aus und einschalten. Hab eine Taste für Futterpause die Strömug und Rückförderung für 5 Minuten deaktiviert und eine Taste für Wasserwechsel.

    Für die Niveuregulierung brauchst Du nur einen Pegelschalter, den Rest kann man per Software realisieren.

    Gruß

    Christian

    p.s. Alles in allem vermute ich aber dass es nicht billiger wird als mit GHL oder IKS. Aber man ist flexibler und kann fast alles mit der Logo realisieren.

    Christian A.

    Webmaster / Administrator


    80x80x80 cm, ca. 500 Liter, 1x 400 Watt HQI, 2x 24 Watt T5, 2x Tunze Stream, ZC Cyclon AS 1500, Technikbecken mit ca. 80 L netto, Förderpumpe 3000 l/h


    Marubis e.V.

  • Hallo,

    zur Temperaturmessung gibt es auch noch andere Möglichkeiten als PT100. Ich verwende an einem Microcontroller folgendes Bauteil: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18S20.pdf

    Mir ist allerdings nicht klar, ob die damit notwendige microsekundengenau Ansteuerung durch die Logo möglich ist.
    Der Vorteil des Fühlers ist, dass man ausser dem Bauteil sonst praktisch nur das Kabel und ggf. einen Widerstand benötigt. Eine Kalibrierung ist auch nicht notwendig. Ich habe das Ding bei Conrad gekauft: 198284 - 62. Ist fertig in ein Metalröhrchen mit Kabel vergosseen.

    Viele Grüße
    Christian

    2 Mal editiert, zuletzt von frischfisch (27. Juni 2009 um 14:45)

  • Hallo,

    von dem selbst basteln bin ich schon mehr oder weniger abgekommen, aber vielleicht finde ich noch jemanden der mir das bauen kann, ansonsten 1 2 3.

    Ich möchte nicht für jede Steuerung (Pegelmesung, Temperatur, pH, Dosierpumpe, Licht) ein anderes Teil haben.

    Und zum Beispiel kostet eine 3 Kanal Dosierpumpe von GHL245€. Da ist noch keine Aquariumsteuerung mind. 170€, keine Sonde für Temperatur 40€ und pH 63€, keine Lichtsteuereung (Steckdose) 200€ usw. dabei.

    Wenn ich mir alles von GHL oder sonst einer Firma holen würde bin ich erstmal 700€ los.

    Gruß Thomas