Abyzz GHL 0-10V Interface

  • Hallo

    Ich habe heute mein GHL und das 0-10V Interface angeschlossen.

    Doch die Pumpe läuft immer auf 52% egal welche Spannung der GHL ausgibt. Auf dem Display steht ACS active...#NA

    Mache ich etwas falsch oder muss ich noch etwas einstellen?

    Grüsse

    Urs

  • Hallo und frohe Weihnachten,

    wie hoch ist denn die Steuerspannung am Eingang des Interfaces? Was passiert, wenn Null Volt am Eingang liegen, also der dreipolige Stecker ab ist?

    Viele Grüsse,

    A. Grah

  • Hallo,

    also der Nullpunkt liegt dann richtig.

    Zur weiteren Diagnose noch ein paar Fragen:

    - Liegen die 1,8V auch an, wenn das Kabel im Interface steckt ?
    - Wechseln die 1,8V je nach Programmierung und bleiben die 52% stehen ?
    - Was zeigt das Display bei 10V an ?
    - Wird unser GHL Interface Kabel verwendet ?
    - Wenn ja, verhalten sich beide Ausgänge gleich ?

    Grundsätzlich ist es besser, das per eMail abzuwickeln, weil ich über die Feiertage nicht ins Forum gucke, denn wir machen gerade Inventur.

    Es fällt mir natürlich schwer, per Ferndiagnose festzustellen, woran es liegt. Ich kann nur Vermutungen anstellen, aber zur genauen Beurteilung muss das Gerät zu uns. Deswegen möchte ich vorab die Möglichkeiten einer Fehlprogrammierung oder eines Defektes am anderen Gerät ausschließen.

    Wenn sichergestellt ist, dass die Schnittstelle am GHL richtig funktioniert und auch 0-10V dort herauskommen, dann sende uns bitte das Interface und zugehörige Kabel ein, damit wir das überprüfen können.

    Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten !

    Viele Grüße und guten Rutsch,

    A. Grah

  • Hallo

    Heute habe ich die Zeit gefunden den Fehler zu suchen....

    Eines der beiden GHL-Interfaces hat einen Kurzschluss und so kommt auch auf der Steuerleitung immer die 5V Speisespannung an. Darum auch die 52%. Das zweite Interface läuft tadellos!

    Muss ich das Teil zurücksenden? Das lohnt sich fast nicht bei dem Preis.....


    Grüsse


    Urs

  • Hallo Urs,

    das heißt also ein Ausgang des GHL Kabels hat einen Kurzschluss ? Bitte sende uns die Seriennummer und Anschrift per email (!) und wir senden ein Ersatzteil raus. Das defekte Teil möchten wir zur Untersuchung des Fehlers bitte trotzdem zurückhaben.

    Viele Grüße,

    A. Grah

  • Mail habe ich geschrieben.

    Wo im GHL INterface dass der Fehler liegt habe/konnte ich nicht ermitteln.

    Aber beim defekten Interface kommen immer 5V auf der Steuerleitung an. Somit gehe ich davon aus dass es irgendwo einen Kurzschluss zwischen der Speisespannung und der Steuerleitung hat.....

    Grüsse & besten Dank

    Urs

  • Hallo Urs

    Bitte sende mir das Interface zurück, ich habe sowieso noch was für Alex bei mir liegen, dann kann ich gleich alles zusammen nach DE senden. Das noch fehlende Interface für dich habe ich auch da und einen Ersatz ebenfalls, da muss Alex nichts extra an dich schicken.

    Gruss Ruedi

    Seit 23.2.2007 / Seit August 2017 stillgelegt
    AQ: L300,B150,H80 / CL Abyzz 4xA400 / Rückförderung A200 / LED AI HYDRA 52/ Genisis Bandfilter / Diakat B+ / JNS Abschäumer

  • Hallo Urs,

    vielen Dank für die Rückkopplung !

    Einen schönen Abend noch,

    A. Grah

    Tatsachen schafft man nicht aus der Welt, indem man sie ignoriert.