Hallo zusammen ich hab mir ne Steuerung gebaut welche das überlaufen vom Refugium verhindert.
Hab dazu Schwimmerschalter von der Fa. Conrad verwendet meint ihr das könnte Propleme geben oder hat jemand diese in verwendung
Danke Robert
Schwimmerschalter von der Fa. Conrad
-
-
Nabend!
Also mit den mechanischen Schwimmerschaltern wird´s meiner Meinung nach immer wieder Probleme geben.
Wenn Du ein bisschen basteln kannst, hol Dir ne Lichtschranke von Conrad und nimm die als Sensor
-
Hi Robert,
Das mit der Lichtschrake klingt interessant! Ich bin auch noch auf der Suche nach nem Schwimmerschalter ohne mechanisch bewegten Teile.
Wie funktiniert das mit der Lichtschranke? Verstehe ich das richtig, dass ein Teil im Becken angebracht und wenn das Wasser diesen überdeckt verendert sich die Brechnung so dass die Lichtschrake geöffnet wird?
Wenn das funktiniert wäre das ne gute Alternative zu den mechanischen Schaltern. Ich habe schon über allles mögliche Nachgedacht von Hall bis Ultraschall, aber auf Lichtschranke bin ich noch nicht gekommen.
Michael
-
Hi ..
Schwimmerschalter = schlechte Erfahrung : 2x hängengeblieben und alles Nachfüllwasser in's Becken ( kein Problem, da Vorratsgefäß klein ist ).Gut funktionieren kapazitive Näherungsschalter, die "schauen" durch dei Glasscheibe.
Ich haeb mich für nen Ultraschall-Abstansmesser entschieden .. an einer Logo macht der den Wasserwechsel gleich mit.
Gruß
Konrad -
HI
Ich habe schon seit langem die billigen Schwimmerschalter von Conrad im Einsatz, muss nur unbedingt über ein Relais laufen, denn die können nicht viel Strom ab. Die Teile mache ich alle paar Wochen mal sauber, außerdem sitzen die im dunklen Unterschrank. Bisher noch keine Probleme damit.
Grüße
Jens
-
Ich habe mich auch immer auf einen Schwimmerschalter verlassen.
Wenn man die FOlgen eines versagens verkraften kann ist das die einfachste Lösung.Bei mir ist es wie bei Konrad - wenn der Schwimmer spinnt pumpt er im schlimmsten Fall den Klarwasserbehälter leer und das verkraftet mein Becken ziemlich sicher ohne weiteres bzw ohne Überlaufen oder Verluste an Tieren.
Für kritischere Aufgaben würde ich mich aber nicht darauf verlassen wollen,
bei mir wohnen zB gerne Schlangenseesterne im Schwimmerschalter bzw. dahinter.
Diese kleinen Biester interessiert es ja auch nicht dass es im TB dunkel ist,
da kommt immer nachschub über den Ablaufschacht nach. -
Hi Michael,
wie die Lichtschranke funzt und wie man sie baut kannst Du hier sehen:
http://www.nanoriff.net/index.php?page…htuser=0&page=3
Habe die jetzt schon einige Monate wartungsfrei laufen. -
Danke fuer den Tip!
Werde das ganze mal ausprobieren!
Michael
-
Hab insgesamt 6 der Schwimmerschalter im Einsatz, zwei davon seit knapp 4 Jahren und noch keine Probleme gehabt. Werden aber auch mit dem Nachfüllwasser beim Einpumpen "gespült", so das sie sich nicht verkrusten können. Zur Not hab ich noch einen Reset über dem eigentlichen Schalter, Redundanz sollte schon sein

Gruss
Rüdiger
-
Hallo,
mein Nachfüllwasser läuft über einen Zeitschalter ein. Es erfolgt nur Meldung wenn das Wasser im
TB weniger wird, dann läuft eine kleine Springbrunnen Pumpe an die dann nach 30 Sek. wieder über den Zeitschalter ausgeht. So kann nie was überlaufen.Gruß
Ralf