Probleme mit Wasserstand im Ablaufschacht

  • Mahlzeit,

    ich betreibe mein Aq jetzt seit ca. 13 Jahren ohne größere Probleme. Doch nun komme ich einfach nicht
    weiter.
    Aus verschiedenen Gründen mußte ich Anfang diesen Jahres mein Aq neu starten, hier bei habe ich auch eine
    automatische Wassernachfüllung installiert. Zuvor habe ich das verdunstende Wasser von "Hand" im Technikwasser nachgefüllt.

    Nun bleibt der Wasserstand im Technikbecken immer gleich, nur im Ablaufschacht fällt der Wasserstand ständig weiter ab.
    Schalte ich die Nachfüllung aus und fülle wieder von Hand nach, bleibt der Wasserstand im Ablaufschacht gleich.
    Im Technikbecken natürlich nicht.

    Kann mir das jemand erklären? Und vorallem wie bekomme ich das in den Griff? Ich möchte natürlich den Niveauausgleich im Technikbecken einsetzten.

    Salzige Grüße aus dem Sauerland.
    Lutz

  • Hi,

    deiner Beschreibung ist est leider nicht genau zu entnehmen wied ein System funktioniert.
    Daher hier mal eine Lösung wie sie normalerweise getätigt wird.

    Der Wasserstand im Beck3en ist begrenzt durch den fest installierten Wasserkamm. Vom Ablaufschacht geht ein Rohr zum TB. Den Wasserstand im Ablaufschacht regelst du mit einem Kugelhahn der im Rohr von Ablaufschacht zum TB fest verbaut ist. So wird das Wasser im Ablaufschacht angestaut.
    ein zweiter Ablauf ohne Kugelhahn oder ähnlich geht auch ins TB. Da durch den Kugelhahn ja nur eien defineirte Menge Wasser geht, wird der Anstau im Ablaufschacht so eingestellt das gerade ein wenig Wasser über den Zweiten ablauf ins TB geht.

    Im TB ist eine Kammer für die Rückförderpumpe. die Pumpt konstant das Wasser zurück ins TB. Somit ist die Menge immer gleich, die in den Ablaufschacht geführt wird. Und die Höhe des Wasserstandes durch die Regulierung des Kugelhahns bleibt konstant.

    Nun schwankt nur noch der Wasserstand in der Kammer der Rückförderpumpe durch die Wasserverdunstung. also wird auc hin der Kammer der Wasserstand gemessen für die automatische Nachbefüllung.

    Das Nachfüllwasser wird ins TB eingebracht. An welcher Stelle ist zwar recht unwichtig, aber in der Regel direkt in die Kammer in der die RP sich befindet.

    Das System muss aber ab und zu mal nach ein wenig reguliert werden.

    Gruß Micha

  • Hi Michael,

    erstmal Danke für Deine Ausführliche Antwort.

    Also ganz so wie Du es beschreibst ist es bei mir nicht.

    Das Wasser läuft über den Ablaufkamm in den Schacht. Im Schacht ist ein 32er Ablaufrohr welches komplett durchbohrt ist (wg. der Ablaufgeräusche) und der Schacht ist mit Siporax und lebenden Steinen bis zur Hälfte gefüllt. Unterhalb des Aq sind zwei Bögen und ein Absperrhahn mit dem ich den Wasserstand im Schacht regeln kann.
    Ein zweites (Not)Ablaufrohr gibt es nicht, das Technikbecken hat keine Kammern.

    Ich habe die Vermutung das mehr Wasser zurückläuft, als wie wieder hoch gefördert wird.
    Einzige Lösung die mir einfällt, ist das Wasser im Ablaufschacht nach zu füllen.
    Was mir aber optisch nicht gefallen würde, da ja dann der Schwimmschalter im Schacht platziert werden müsste.
    Oder ein neues, nicht oder nur teilweise durchbohrtes, Rohr einzubauen. Was mir etwas zu aufwendig wäre.

    Ich verstehe aber immer noch nicht wieso der Wasserstand im Schacht gleich bleibt wenn von Hand nachfülle, über die automatische Nachfüllung aber nicht.

  • Hi Lutz,

    Zitat

    Original von L.Kreikebaum
    [....]
    Ich habe die Vermutung das mehr Wasser zurückläuft, als wie wieder hoch gefördert wird.


    Wenn das stimmen würde, dann wäre dein Becken irgendwann leer und das TB würde überlaufen.

    Zitat


    Was mir aber optisch nicht gefallen würde, da ja dann der Schwimmschalter im Schacht platziert werden müsste.


    Lass den Schwimmerschalter mal im TB und lege den Schlauch der Nachfüllpumpe in den Ablaufschacht und beobachte was passiert. Die Menge an Nachfüllwasser bitte soweit reduzieren dass es nicht zur einer Überschwemmung kommen kann.

    Zitat


    Ich verstehe aber immer noch nicht wieso der Wasserstand im Schacht gleich bleibt wenn von Hand nachfülle, über die automatische Nachfüllung aber nicht.


    Du wirst händisch nur 1-2 mal am Tag nachfüllen und dabei irgendeinen kritischen Zustand überspringen.
    Luftblasen im Rohr, die unterhalb des Kugelhahn "gefangen" sind machen so komische Effekte. Rohrwinkel direkt hinter Kugelhähnen können auch solche Seiteneffekte haben.

    Gruss
    Rainer

  • Zitat

    Wenn das stimmen würde, dann wäre dein Becken irgendwann leer und das TB würde überlaufen.


    Das würde, meines Erachtens nach, auch passieren.

    Zitat

    Luftblasen im Rohr, die unterhalb des Kugelhahn "gefangen" sind machen so komische Effekte. Rohrwinkel direkt hinter Kugelhähnen können auch solche Seiteneffekte haben.

    Die Rohrwinkel sind vor dem Kugelhahn. Kann dieser Efferk dann trotzdem auftreten?

    An, das Wasser in dem Ablaufschacht nachzufüllen, hatte ich auch schon gedacht. Problem ist nur das es ein Eckaquarium ist welches naturgemäß in einer Ecke steht und ich mir nicht sicher bin das ich einen Schlauch dahinter verlegt bekomme. Außerdem befürchte ich das der Schlauch abknicken könnte. Werde ich aber trotzdem mal versuchen, nur um zu sehen ob es dann funzt.

    Salzige Grüße.
    Lutz

  • Hi Lutz,

    Fittings, die starke Verwirbelungen erzeugen( halbgeschlossenen Kugelhähne, Winkel, etc ) soll man generell nicht direkt hintereinander montieren, sondern immer mit einer Beruhigungsstrecke aus einem geraden Rohrstück mit der Länge von d*5 dazwischen versehen. Rohrwinkel und direkt dahinter ein Kugelhahn kann auch solche Effekte verursachen.
    Probiere erstmal das mit dem Schlauch im Ablaufschacht aus. An typischen Knickstellen kannst du den Schlauch mit Rohrkrümmern schützen.

    Gruss
    Rainer