Osmoseanlage automatisch abschalten

  • Hallo,

    ich suche nach einer einfachen und zuverlässigen Lösung um meine UO Anlage automatisch zu steuern.
    Ich möchte einen Vorratsbehälter befüllen, dabei soll sich die Anlage automatisch ein- bzw. ausschalten.
    Wie kann ich das sicher realisieren

    Gruß Stephan

    185/60/70 6080 als Rückförderpumpe kein Technikbecken,
    Mini Bubble King 200 VS13 mit RD3 Mini Speedy / extra schmale VS
    2xMaxspect RSX 200W, 2xMaxspect Gyre 350, GHL ProfiLux 4 + Doser 4, Grotech 3NG

  • Ein Füllstandsschalter im Voratsbehälter schaltet ein Magnetventil!
    Um Sicherzugehen das ganze dann noch über eine Zeitschaltuhr zu einem definierbaren Zeitfenster
    (Länge des Fensters testen) freigeben , fertig ist.

    Oder Du nimmst "etwas Mechanisches". Aber wehe
    wenn sich ein Schlauch löst!

    Grüße,
    Jens

    2 Mal editiert, zuletzt von jedo (11. August 2009 um 08:12)

  • Moin jedo,

    wo genau baut man das Magnetventil am besten ein? Zulauf Osmose oder Wasserhahn?

    Gruß Stephan

    185/60/70 6080 als Rückförderpumpe kein Technikbecken,
    Mini Bubble King 200 VS13 mit RD3 Mini Speedy / extra schmale VS
    2xMaxspect RSX 200W, 2xMaxspect Gyre 350, GHL ProfiLux 4 + Doser 4, Grotech 3NG

  • Hallo,

    am besten nach dem Vorfilter der Osmose, wenn mal Dreck im Wasser ist, schaltet das Ventil auch noch und es bleibt nicht offen.

    Und dann nimmst du noch 2 Schwimmschalter im Tank, die hintereinander geschaltet sind. (Sicherheit)


    Gruß Uwe

  • Hallo Uwe

    Die Sicherheit durch hintereinnanderschalten wird nur bei öffnenden Schaltern erhöht . Bei Schliessern muß man parallel schalten . Im umgekehrtem Fall verringert sich die Sicherheit sogar . Da es aber sinnvoll ist ein Magnetventil einzusetzen , daß stromlos geschlossen ist wird man ohnehin mit Schwimmschaltern arbeiten müssen , die beim erreichen des Sollpegels öffnen .

    MfG Bernd

    Einmal editiert, zuletzt von Bernd Burba (11. August 2009 um 16:20)

  • Vielen Dank schon mal für euere Tips,
    den Link mit der Anleitung habe ich mir auch schon mal angeschaut der ist recht gut.
    Ich würde auch denken, das die Schalter in Reihe geschaltet werden müssen, weil dort wenn der erste nicht schließt, der dahinter zumacht.
    Ich will damit ja auch erst einemal nur das Überlaufen des Behälters :8o verhindern, wenn der voll ist, solls abschalten und dann kann ich später den Hahn zumachen. Hinter den Feinfilter hätte ich eh Angst, das der Druck irgendwann zu hoch wird der Schlauch abgeht oder reißt und dann die große Überschwemmung, dann schon lieber am Hahn.
    Ich könnte natürlich auch einen automatischen Wischmopp erfinden dann dürfe ich warscheinlich den HWR ab und an überfluten :ylol

    Gruß Stephan

    185/60/70 6080 als Rückförderpumpe kein Technikbecken,
    Mini Bubble King 200 VS13 mit RD3 Mini Speedy / extra schmale VS
    2xMaxspect RSX 200W, 2xMaxspect Gyre 350, GHL ProfiLux 4 + Doser 4, Grotech 3NG

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!