Niveauregulierung ärgert mich

  • Hallo Leute,

    habe einen Profilux Plus II im Einsatz. Ich mache einiges damit. Während die vielen Dinge klaglos funktionieren, macht mich die Niveauregulierung wahnsinnig.
    Während meines kürzlich verbrachten Urlaubes ging sie noch problemlos. Nun aber habe ich folgende Probleme:

    - Diagnose: Obwohl der Schwimmer komplett im Wasser ist, bekomme ich ein - , sprich kein Wasserkontakt. Versteh ich nicht....

    - Selbstverständlich will der GHL sofort Wasser nachfüllen - dies fürht zum überkochen des AS wegen viel zu hohem Wasserstand.

    - Die Simulation eines zu niedrigen Wasserstandes durch anheben des Sensors fürht zu folgendem Ergebnis:
    Sofort geht die Nachfüllpumpe an, sie hört aber bei Kontakt nicht auf zu pumpen sondern fördert weiter. Dies so lange bis eine Zeitüberschreitung eintritt. Folge ist das ich eine Fehlerrücksetzung machen muss.

    - Mache ich die Fehlerrücksetzung schaltet die Steckdosenleiste sofort wieder. Die Pumpe läuft also wieder, obwohl Wasser gerade genug drin ist.

    Was ist denn da los? Kann mir jemand von Euch helfen???

    Besten Dank
    Dole

  • nächster Test, trenne ich das Level Kabel vom Gerät bekomme ich bei der Diagnose bei der 1 ein X, also praktisch Wasserkontakt. Schließe ich wieder an, ist sofort das - da....
    Ist das ein Fall zum einschicken???

  • Wenn das früher mal funktioniert hat unde jetzt plötzlich nicht mehr geht und keine Einstellungen geändert wurden kann eigentlich nur irgendein Fehler vorliegen.
    Ob das der Sensor oder der ProfiLux ist kann ich nicht sagen. Bitte uns direkt per Mail kontaktieren, wir klären dann das weitere Vorgehen.

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!