Schuran Jetstream 1 mit pH-Sonde?!

  • Hallo, Leute!

    Bevor Ihr mich auf irgendeinen vergangenen Thread hinweist: Ich habe gesucht und keinen gefunden!

    Ich habe einen Schuran Jetstream 1 und möchte mit meinem aus der Süßwasserzeit stammenden pH-Controller den pH-Wert im Reaktor messen. Allerdings hat die Sonde keine Verschraubung :frowning_face: . Natürlich könnte ich mir eine kaufen, aber eigentlich möchte ich die Alte noch nutzen, da sie noch wunderbar zu kalibrieren ist. Wenn ich eine Lösung hätte, diese Sonde und, wenn sie nicht mehr kalibrierfähig ist, eine Neue mit Verschraubung zu nutzen, wäre das noch besser.

    Ein Händler sagte mir, ich müsse direkt im Reaktor messen und dürfe nicht im Flußrohr messen, sonst hätte ich, durch das CO² bedingt, immer zu niedrige Werte. Ist der Messort aber nicht egal, wenn ich nach Sebralla das CO² direkt in den Injektor gebe und den Wasserzulauf an den ursprünglichen CO²-Zulauf angeschlossen habe?

    Der Händler meinte, ich solle das Ausgangswasser messen, das wäre das Einfachste. Stimmt das? Und wenn ja, wie stelle ich das an?

    Am liebsten wäre mir natürlich, ich könnte die Sonde direkt durch ein Y-Stück am PVC-Rohr befestigen :grinning_squinting_face: .

    Was habt Ihr da für Erfahrungen?
    Macht es überhaupt Sinn, den CO²-Zulauf mit dem Wasserzulauf zu vertauschen?

    Bin mal auf Eure Meinungen gespannt.

    Gruß,

    Jim.

  • Hallo Jim,

    ich habe den Jetstream mit dem Y Stück umgebaut und es funktioniert seit einem Jahr problemlos.

    Das Y Stück für die Elektrode habe ich mir damals von H & S anfertigen lassen. Im alten Forum hatte ich mal einen Beitrag incl. Bild. Finde ich aber auch nicht mehr.

    Mit der Regelung hat es kein Problem gegeben. Den Unterschied der Messung im Rohr oder im Reaktorraum ist mir nicht klar. In beiden befindet sich CO2 und Wasser. Das es auf Grund von CO2 zur Fehlmessung kommen kann, ist zwar richtig, aber dann auch im Reaktor.

    Eine weitere Möglichkeit wäre den Auslauf des Reaktors in ein Gefäß laufen zu lassen. In diesem dann den pH Wert messen.

  • Hallo Jim,

    warum mißt Du nicht einfach an der von Schuran dafür vorgesehenen Stelle oberhalb des Kugelhahnes?
    Es gibt dafür von Schuran ein Zusatzteil, wo die Sonde über einen O-Ring abgedichtet wird ...

    Gruß Ralf :grinning_squinting_face:
    {400l-Riff,Aquastar-automatisiert,HQI 2x150W+Blau/Mondlicht,Ström.-Ebbe/Flut/Wellen,Kalkreaktor,Ozon,UV,Stand+Dichte-Regelung mit autom. Wasserwechsel,Titan-Kühler,Rieselfilter,Zeovit,autom. Plankton+Spurenelemente/Aminosäuren-Dosierung}

  • Hallo Zusammen,

    und das ist genau die schlechteste Möglichkeit. Unter dem Hahn sammelt sich CO2, das dann zu Fehlmessungen führt.

    Außerdem verbaut man sich die Möglichkeit, das Gerät beim Entleeren vernünftig zu belüften und umgekehrt. Dann wird die Luft immer nur über den Auslaufschlauch hinaus bzw. hineingedrückt.

    Wie gesagt für mich keine Lösung.

    Das ist eher eine spätere Lösung von Schuran, weil wohl viele Benutzer danach gefragt haben. Wenn man mit Schuran (H.Dürrbaum) spricht, ist die pH Steuerung sowieso unnötig...... Auch eine Einstellung.

    Das erklärt aber, warum es bis heute keine vernünftige Lösung von Schuran dafür gibt.

  • Zitat

    Original von Frank D
    ich habe den Jetstream mit dem Y Stück umgebaut und es funktioniert seit einem Jahr problemlos.

    Das Y Stück für die Elektrode habe ich mir damals von H & S anfertigen lassen. Im alten Forum hatte ich mal einen Beitrag incl. Bild. Finde ich aber auch nicht mehr.


    Hallo Frank D.,
    handelt es sich vielleicht um dieses Foto:


    © Frank D

  • Hallo frank,
    das habe ich damals auf der festplatte gespeichert. Wenn ich mal viel Zeit habe, werde ich mir einen solchen Anschluß einbauen. :] Kann man eigentlich den pH-Sondenanschluß von iks auf ca. 2-3m verlängern.

  • Hallo Klaus,

    was Du so alles auf der Platte hast :face_with_tongue: Das hatte ich selber schon nicht mehr.

    Zu den Elektroden. Nun bei 2-3 m dürfte die Differenz noch nicht zu groß sein. Sicherlich ist irgenwann Ende und es müßen Trennverstärker o.ä. benutzt werden. Aber der absolute Fehler bei der kurzen Verlängerung dürfte nicht dramatisch sein, wenn Du hochwertige Verbindungen und Leitungen nimmst.

  • Hallo Frank
    Nenne mir bitte den Grund das sich hier kein Co2 sammeln könnte?
    Meine Sonde steckt so tief das sie genau in den Strömung hineinreicht.
    Ich habe jedenfalls noch keine Probleme gehabt.
    Auch nicht mit dem entlüften und belüften.

  • Hallo Harald,

    1. Wie ent und belüftest du den? Vor allen Dingen entlüften, nach dem Befüllen? Die Entlüftung des Pumpenrohres ist kein Problem?

    2. Sitzt die Elektrode zu hoch, sitzt sie nicht im Fluß. Zu tief, wird das Rohr verstopft. Aber das kann mit dem Y Stück auch passieren.

    3. Wo steigt das CO2 hin, wenn die Pumpe abgeschaltet wird ( im Pumpenrohr) ? Und wie bekommst Du die CO2 Blase wieder raus?


    Nur so als Tip. Entferne mal die Elektrode und lasse den Reaktor eine Zeitlang laufen. Pumpe abschalten und den Hahn öffnen. In meinem Reaktor hat sich immer CO2 unterhalb des Hahnes abgesetzt. Das aufsteigende CO2 kann vom oberen Stück des T nicht rausbefördert werden und sammelt sich dort an.

    Das Foto täuscht ein wenig. Dort ist eine sehr lange Elektrode abgebildet. Das Y Stück wird durch die Elektrode fast voll ausgefüllt. Ist ja auch kein normales Y, sondern es ist aus mehreren Teilen verschweißt worden. Um aber 100% sicher zu sein, das sich keine CO2 Blase im Y Stück bildet, hätte man dieses Y auch andersherum einkleben können. Wäre bei mir aber auch nicht gegangen.

    Und in einem Unterschrank bekommt man die oben montierte pH Elektrode nicht wieder raus. Zumindest nicht in meinem Unterschrank.

  • Zitat

    Und in einem Unterschrank bekommt man die oben montierte pH Elektrode nicht wieder raus. Zumindest nicht in meinem Unterschrank.

    ...genau das ist auch mein Problem...

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!