elektrische Spannung im Wasser??

  • Hi Leute,

    auf die Gefahr hin das ich mich jetzt völlig blamiere...

    Als ich heute die Schnellfilter meiner Pumpen reinigen wollte, habe ich ein ziemliches ziehen an einer kleinen Wunde am Finger gespürt. Darauf hin habe ich (ganz mutig, bin eigentlich Maschinenbauer, bzw. mittlerweile in der EDV :- ) ein Multimeter genommen und mal die Spannung zwischen dem AQ-Wasser und dem Schutzleiter einer Steckdose gemessen... knapp 25V.
    Dann habe ich mal alle Pumpen abschaltet... immer noch so 15-16V. Pumpen einzeln aus, auch so 15-16V.

    Ist das normal??
    Also wie gesagt, ich habe NULL Plan von Elektrik, als Maschinenbauer weiss ich nur, Strom kann man nicht sehen, aber wenn man ihn anpackt kanns ziemlich weh tun :winking_face:

  • Hallo Marc !

    Hast Du vielleicht einen UV-Klärer in Betrieb ?

    Gruß,
    Claus

  • Hi Claus,

    nein, der liegt im Keller in einer Kiste, habe zwar einen mit dem Becken bekommen, aber nie in Betrieb genommen.

  • Hatte ich auch schon, keine nennenswerte Änderung.

    Werde es aber morgen nochmal prüfen, habe heute ne Nachtschicht in der Firma :frowning_face: Gut das ich kein Fußballfan bin :grinning_squinting_face:

  • Hallo Marc !

    1) Nehme einfach einmal alle Geräte die in Deinem Aquarium im Einsatz sind vom Netz.

    2) Erde dann mal Dein Aquarium (Wasser) - z.B. an einem Heizkörper (natürlich auf eigene Gefahr hin). Messe dann noch einmal !

    Viele Grüße,
    Claus

  • Wie kann ich das Wasser den Erden??

    Ich einen extra FI (so einen den man einfach wie einen Stecker in die Steckdose steckt) an der Steckdose von der ich den ganzen Strom hole.

  • Hallo

    Zitat

    Original von chrisi01

    also:
    Steckdose(nur Erde auflegen) --> Buchse (nur Erde auflegen) --> Stecker (auch nur Erde auflegen) --> Kabel ab ins Becken!

    Das Kabel würde ich an eine Edelstahl- oder Edelmetallelektorde anschließen und diese ins Becken tun. Das Cu vom Kabel würde sich nicht so gut im Aquarium machen.

  • Hi Bernd,

    an der Stelle war ich auch gerade am Grübeln...
    Hast meine Überlegung bestätigt!!

  • Hallo!

    Kann es eine statische Aufladung sein?

    So wie zwischen Auto und Luft vielleicht auch zwischen Aquariumwasser und Luft. Wasser reibt sich mit der Luft und lädt sich auf? Keine Ahnung ob es so etwas gibt, war nur so ein Gedanke.

  • Hallo Zusammen !

    @Reinhard
    Also elektrostatische Aufladungen können niemals Wechselstrom erzeugen. Kann mir auch wirklich nicht vorstellen, das eine elektrostatische Aufladung am Glas möglich ist.

    Marc
    Wenn Du tatsächlich Wechselstrom gemessen hast - schalte mal vom Wechselstrom-Messbereich in den Gleichstrom-Messbereich. Dann solltest Du keinen Wert angezeigt bekommen. Ist das der Fall ?

    Viele Grüße,
    Claus

  • Werde ich morgen testen...
    Bin noch in der Firma, haben heute was an den Servern zu tun...

    Witz am Rande: mein Chef ist eben ins lange Wochenende abgerauscht und hat beim Gehen die Alarmanlage scharf geschlossen... :winking_face:

    Lustig lustig... bis jetzt ist die Polizei noch nicht hier, keine Ahnung wie lange der Alarm schon lief :grinning_squinting_face:

  • Also, folgendes hat meine Versuchsreihe ergeben:

    ALLES aus: keine Spannung
    sobald irgendwas auch nur alleine an ist: 0,5 - 0,8V, Finger ins Wasser: nix zu merken

    nur die drei Pumpen: 0,8-0,9V, ich merke ein Ziehen in der "Wunde"
    Licht mit an: 0,9-1,1V, wie oben
    Wenn ich den Finger mit ins Wasserhalte hat sich die Spannung von ~1 auf ~5 erhöht.

    Heizer ins Wasser: 5-6V

    Im Einschaltaugenblick eines Gerätes (egal was) gibts einen Peak ~ 4-5V

    So, was sagt mir das ganze nun??
    Interessant ist auch noch, bevor ich mit dem ganzen probieren angefangen habe waren es immer so ~24V

    BTW: Gleichstrommessung hat immer oszillierende Werte gebracht

  • So, noch ein Nachtrag...
    bin etwas verwirrt...

    die 5-6V Spannung beim Heizer sind mit ausgeschalteter Steckdose!!
    wenn ich die Dose anschalte bin ich wieder bei ~20 und das obwohl der Heizer nicht mal untergetaucht ist, sondern nur auf dem Becken gelegen hat!!

  • Hallo Marc,
    war der Heizer in dem Moment auch eingeschaltet (Thermostat???)?

    Wenn ja, würde ich mal den N gegen Erde messen (Vorsicht beim rumfummeln in der Steckdose!!!). Vieleicht ist hier ja die gleiche Spannung zu finden.

    Gruß Holger

    Einmal editiert, zuletzt von Holger Lührs (15. Juni 2006 um 12:29)

  • Hallo Holger,

    ich kann dir leider nicht folgen, bin doch nur nen "Metaller" der jetzt sein dasein in der EDV fristet :winking_face:

    An ist er wohl gewesen, war recht warm....

  • Hallo Marc,

    Ich habe den Eindruck, das mit zunehmender Last auch die Spannung in deinem Becken ansteigt.
    Dieser Effekt tritt auch an dem Neutralleiter auf, wenn die Verbindung zum Sicherungskasten nicht sonderlich gut ist. Éigendlich ist der N im Sicherungskasten wieder mit Erde verbunden, sollte also auch keine Spannung führen.
    Wenn nun Strom durch die Leitung fließt, fällt über die Leitung auch eine Spannung ab. Diese sollte aber eigendlich gegen 0 tendieren. Daher würde mich mal interessieren, ob Du bei eingeschalteten Verbrauchern eine Spannung zwischen N (Neutralleiter) und Erde (Schutzleiter) messen kannst.
    In der Steckdose sollte nun an einem Anschluss gegen Schutzleiter 230V anstehen und am anderen eben 0V.
    (Vorsicht, bissig!)

    Gruß Holger

  • Hmmm, ok, aber ich glaube das kann ich mit meinem Multimeter glaube ich nicht messen, ist so ein 5€ Teil aus dem Baumarkt...

  • Doch, das sollte gehen. Es könnte nur sein, das Dir der FI rausfliegt, wenn der Innenwiderstand deines High-Tech-Gerätes zu klein ist.
    Gruß Holger

  • Hm, also ich muss sagen, da habe ich dann doch ne Menge Respekt vor...

    Aber, was würde es den Aussagen wenn es so wäre?

  • Das Dein 0-Leiter einen zu hohen Übergangswiderstand hat und damit kein 0-Leiter sondern halt ein Niederspannungsleiter ist :winking_face:
    Das ist wie beim Waschbeckenabluß. Wenn Der Ablauf etwas verstopft ist staut sich das Wasser halt etwas zurück.

    mfg Uwe

  • Wenn dein N-Leiter irgendwie verbindung zum Becken hätte, würde das den Spannungsanstieg bei zuschalten von mehr Verbrauchern erklären
    Gruß Holger

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!