Stromverbrauch senken (alte T8 Lampen)

  • Hallo,
    ich hab hier mal einen ganz guten Tip auf Lager.
    Viele kennen doch die alten T8 Röhren mit 15 Watt, 18 Watt die in Abdeckungen
    oder Lampen verbaut sind. (Juvel)
    Dort sind meistens noch die konventionellen Vorschaltgeräte mit Starter verbaut.
    Diese verbrauchen unnötig Strom. Knapp 30% verheizen sie.
    Man sollte diese auf moderne elektronische Vorschaltgeräte umrüsten. Das hat neben dem Stromverbrauch noch mehr Vorteile. Die Lebensdauer der Röhre steigt deutlich, die Lampe startet sofort, kein flimmern mehr.
    Nun sind solche Vorschaltgeräte nicht gerade billig. Sie kosten bis zu 30 Euro pro Stück.

    ABER es geht auch billiger. Ab 1,20 Euro bekommt man ein solches elektronisches Vorschaltgerät.

    Glaubt Ihr nicht ? .....Doch es ist so.
    Achtung!!!
    Das ganze sollten nur elektronisch versierte Menschen machen. Wer sich damit nicht auskennt, Finger weg. Mit Strom sollte man nicht spassen, gerade als Aquarianer.
    Ich übernehme keine Garantie für Schäden die durch den Umbau auftreten.

    Man nehme eine Energiesparlampe der gleichen Wattzahl (15 Watt für ne 15 Watt T8 Röhre) und baut diese auseinander. Mit dem Drehmel geht das sehr schnell.
    An den kleinen elektronischen Bauteil sieht man eigentlich sehr deutlich wie die Energiesparröhre angeschlossen ist. Die Anschlüsse der Röhre auslöten und die Kabel der Fassungen einlöten. Die Kabel sollten aber so kurz wie möglich sein.
    Noch die Netzzuleitung anlöten und das ganze isolieren.

    Fertig ist die energiesparende T8 Lampe.

    Das ganze dauert nicht mal 5 Minuten und spart bis zu 30% Strom.

  • Vorsicht:
    Die hier vorgestellte Schaltung führt lebensgefährliche Hochspannung. Der Nachbau dieser Schaltung darf ausschließlich von Personen durchgeführt werden, die über entsprechende Fachkenntnisse verfügen!

    Das Meerwasserforum übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen und haftet nicht für Schäden jeglicher Art - namentlich unmittelbare oder mittelbare Schäden, Mangel- oder Mangelfolgeschäden, Verluste oder Kosten -, die aufgrund von fehlerhaften Angaben entstehen.

    Einmal editiert, zuletzt von Riffbarsch (21. März 2006 um 15:19)

  • Hallo Timmy,

    Das die Lampe leuchten wird glaube ich schon.


    Aber wie sieht es denn mit dem Spectrum aus ??????
    Alle Vorschaltgeräte sind auf den Lampentyp abgestimmt.
    So solltest du auch kein Vorschaltgerät für T8 an eine T5 Lampe anschliessen usw...

    Ich bastle oft und gerne aber ich würde hier dringend davon abraten.

    Einmal editiert, zuletzt von Herbert Margreve (21. März 2006 um 15:20)

  • Insbesondere interessiert mich ob man das auch mit T4 und T5 Roehren verwenden kann?

    Bis jetzt hiess es ja, dassman fuer jeden Typ ein extra VG braucht ..

    Gruß
    Roger

  • Zitat

    Aber wie sieht es denn mit dem Spectrum aus ??????
    Alle Vorschaltgeräte sind auf den Lampentyp abgestimmt.
    So solltest du auch kein Vorschaltgerät für T8 an eine T5 Lampe anschliessen usw...

    Richtig, das die elektrischen Vorschaltgeräte auf den Lampentyp abgestimmt werden müssen. Eine 15 Watt Röhre braucht exakt ein 15 Watt EVG. Eine 24 Watt T5 braucht ein 24 Watt EVG.

    Es gibt hier noch was zu beachten. Niemals ein stärkeres EVG für eine Lampe nehmen. Das heisst kein 18 Watt für eine 15 Watt Röhre. Andersrum ist es nicht so, die Lampe brennt dann nicht mit voller Helligkeit.

    Soviel ich in meinem Beruf als Elektriker gelernt habe, macht die Leuchtschicht der Röhre das Spectrum. Ist aber logisch das sich das Spectrum etwas ändert wenn die Röhre nicht volle Leitung brennt.

    Hier noch ein Pic mit der Anschlussbelegung.

  • Und warum soll man ein 38 Watt T8 EVG nicht an eine 38 Watt T5 hängen ?

    Mmmm, Ich bin noch nicht überzeugt.

  • Hallo,

    das habe ich schor vor Jahren gemacht und ich habe 15 Watt T8 Röhren mit Vorschaltgeräten aus Energiesparlampen betrieben und die Leuchte ist über 2 Jahre in Betrieb gewesen, bis ich auf ATI T5 umgestellt habe. In dem 60 cm Becken sind auch SPS gut gewachsen. Ich habe über ein 60 cm langes Becken 4 T8 Lampen gebracht. Um diese in eine Abdeckung zu bekommen, musste ich dann aber die Kontaktstifte kürzen. Ich haben die Leuchtkörper dann direkt an die Vorschaltgeräte aus den Energiesparleuchten angelötet.

  • So ich bin jetzt erstmal sprachlos.
    Habe jetzt mal die Leistung der 15 Watt Abdeckung (altes Vorschaltgerät) gemessen.
    Die verbraucht sage und schreibe 64 Watt. Bei 10 Lampen die ich so betreibe sind das 640 Watt.

    Nach dem Umbau habe ich nur noch 12 Watt gemessen. Das liegt daran das ich ganz billige 15 Watt Energiesparlampen genommen habe. Ich werde jetzt mal eine 18 Watt hinhängen und schauen das ich die restlichen 3 Watt auch noch hinbekomm.

    Das ist wirklich der hammer.

    Dann hab ich noch meine 9 Watt blaulicht Röhre gemessen. Die verbrät 36,8 Watt.

    Das sind im Jahr nicht unerhebliche kosten die eigentlich sinnlos verbraten werden.

  • Hallo alle ..

    Absolut klasse Idee !

    Da sich die Lichtfarbe beim Dimmen nicht ändert, ( siehe hier ), wird ein schwächeres EVG die Lichtfarbe auch nicht ändern ... denke ich.

    Beim Messen aufpassen : Da normale VG aus einer reinen Induktivität bestehen, ergibt das einen Phasenunterschied zwischen Strom und Spannung.
    Da muß ein Leisungsmesser darauf ausgelegt sein, sonst misst er Mist.

    Gemäß dem Motto :
    Wer misst, misst Mist,
    wer mehr misst, misst mehr Mist :smiling_face:


    Konrad

  • Hallo, das Gerät zeigt die Wirkleistung und die Blindleistung an. Die Messung dürfte also richtig sein!

  • Hab über einem Süßwasser noch 3x36W T8, die verbrauchen auch mal eben 139W! Aber das geht ja noch, wenn ich mir Timmys WErte hier anschaue. Wollte das aber sowieso, wenn ich alle Röhren aufgebraucht habe umrüsten auf 2x54W T5.

    Was Herbert ja schon fragte: Geht es wirklich nicht, ein T5-EVG mit gleicher Wattzahl an die T8 anzuschließen?

    Gruß
    Sven

    Einmal editiert, zuletzt von Sensay (23. März 2006 um 21:20)

  • Das müsste auf alle auch Fälle gehen! Warum soll es auch nicht, wichtig ist nur das es Leistungsmässig zusammenpasst. Ich habe jedenfalls schon öfter gelesen das es funktioniert.

  • Hallo
    beleuchte mein Refugium auch mit 2x 18 W T8 und habe ein T5 EVG drann. Funzt bei mir seid über 1 Jahr, ohne Probleme.

  • Schade das kein Lampenbauer mehr hier im Forum ist.
    Der könnte evtl. Antworten geben.

    Ich werde die Sache aber per Gelegenheit mal versuchen. ( Bin ja auch Bastler =) )
    Auch wenn es nicht für's AQ ist. T8 habe ich noch an einigen Stellen rumhängen. :grinning_squinting_face:

    Prima Tip Timmy

    Einmal editiert, zuletzt von Herbert Margreve (24. März 2006 um 07:52)

  • Na wenns bei Uwe klappt, wirds wohl gehen. Werde ich definitiv mal testen! Kennt jemand ne günstige Quelle für EVG´s?

    Gruß
    Sven

  • Zitat

    Original von Herbert Margreve
    Alle Vorschaltgeräte sind auf den Lampentyp abgestimmt.
    So solltest du auch kein Vorschaltgerät für T8 an eine T5 Lampe anschliessen usw..

    Hallo Herbert,

    ich gehe absolut Konform mit dir, aber es sind - zwischenzeitlich berühmt berüchtigte - Firmen offiziell bekannt die mit T8 Equipment auch T5 Ansteuern, als Eigenentwicklung und Fortschritt bezeichnen. Ebenso ist das bei einigen EVGs die spez. für T5 sein sollen der Fall.

    Mir wäre die Konstruktion von Timmy auch nicht "Perfekt" genug, obwohl ich den Elektrofachmann quasi mein eigen nennen kann, aber angesichts dieser Tatsachen kann es so gänzlich verkehrt nicht laufen mit der Energiesparlampenansteuerung :winking_face:

    Wobei ich künftig immer auf spezifische Markenprodukte für den jeweilig zugedachten Gebrauch im Beleuchtungssgement setzen werde.


    Gruß Thilo

  • Eins lasst ihr ja bei der Bastellösung ausser Acht: es geht nicht nur darum, Geld zu sparen, auch andere Aspekte sollten beachtet werden: hält die Röhre am nicht exakt passenden EVG genauso lang, wird nicht zuviel HF-Frequenz ausgestreut, wird die optimale Temperatur der Röhre eingehalten, wie schaut es mit deer Haltbarkeit des EVG aus, ...

  • Also laut Elektroniknewsgroup gibts damit kein Problem wenn die Wattzahl stimmt ...
    Gruß
    Roger

  • So nachdem ich meine Fangschreckenkrebsanlage jetzt komplett auf EVG's umgebaut habe möchte ich natürlich berichten was es gebracht hat.

    Die Anlage hat folgende Beleuchtung:
    6 x 15 Watt T8
    2 x 8 Watt T5

    Vorher (alte Vorschaltgeräte):
    Wirkleistung : 174 Watt, Scheinleistung: 453 Watt

    Nachher (elektronisch Vorschaltgeräte aus Energiesparlampen):
    Wirkleistung : 84 Watt, Scheinleistung: 84 Watt

    Der Umbau hat gerade mal 10 Euro gekostet und über die Hälfte weniger Stromverbrauch bei gleicher Lichtstärke.

    Wenn die Säcke nicht schon wieder den Strompreis erhöht hätten würde das sehr viel Geld im Jahr sparen.

  • Zitat

    Original von Sensay
    Na wenns bei Uwe klappt, wirds wohl gehen. Werde ich definitiv mal testen! Kennt jemand ne günstige Quelle für EVG´s?

    http://www.seaqualux.de/index.php

    Ex-Becken: 230x80x70 mit 60cm Panoramaecke rechts - im Kreislauf ca.1350l - Technikbecken 100x60x40 + Nachfüll-/WW-Becken 40x55x50 - Umwälzung Abyzz 420 eco - 2x Tunze Stream 6100 - 2xHagen 802 - Abschäumer H&S F200 2x2001 - Eigenbaubeleuchtung T5 12x39W + 4x54W - UV DeBary 25W - Ozon Sander 100 - Balling mit Grotech TEC III + EP IV - IEM UO m. Boosterpumpe + Si Filter - 5% WW/Woche, wechselndes Salz --> Bilderthread | Aquabilderbuch | Aquabilderbuch altes 400l Becken