IKS Pegelschalter

  • Hallo Leute,
    ich habe von IKS den Pegelschalter im Betrieb um ein Magnetvenit zu Steuern welches Osmosewasser nachfüllt. Dieser Schalter hängt im Filterbecken. Leider habe ich das Problem das dieser Schalter ein Ein- bzw. Ausbewegung von nur 2mm hat.
    Da ich im Filterbecken auch leichte Wasserbewegung habe schaltet das Magnetventil ca. alle 60 - 90 sec. ein und wieder aus.
    Habt Ihr vieleicht eine Lösung bzw. ist das normal bei diesem Schalter.
    Eine möglichkeit wäre von IKS eine Nachlaufzeit im Aquastar zu Programmieren.

    Gruß Andreas

  • Versuche es einfach mal mit einer PE Flasche, wo du einige Löcher rein brennst, unten als Beschwerung etwas Korallensand und den Flaschenhals so abschneiden,dass dein Schwimmer da hinein passt.

    Dadurch sollte eine Wasserberuhigung innerhalb der Flasche enstehen, sodass der Schwimmer nicht so beeinflusst wird.

  • Hallo Andreas,

    2mm Spiel - da muß IKS den Pegelschalter geändert haben, was ich mir aber nicht denken kann. Meiner hat üngefähr 10mm Spiel.

    Ich vermute eher folgendes: In der schwarzen Kappe, die den Schwimmerschalter umgibt, ist Dreck o.ä. abgelagert. Das ist bei mir auch passiert.

    Ich habe diese Kappe einfach komplett entfernt und seitdem funktioniert der Schalter problemlos. Der Pegelschalter funktioniert ohne Kappe besser als mit dieser Kappe.

  • Hallo Andreas

    Hast du kein Filterbecken? da unten gibt es sicher ein Bereich mit ruhiger Oberfläche. Ich jedenfalls halte das Niveau im Filterbecken konstant, da der Wasserstand im AQ sowieso sehr konstant ist durch die Überlfallkante. Wenn Wasser verdunstet senkt sich der Wasserstand hauptsächlich im Filterbecken, also ist es sinnvoll da zu messen und nach zu speisen.
    Ich habe dann die Zeit gemessen welche für die Nachspeisung der 2mm benötigt wird (ist halt von der Oberflächengrösse und der Pumpenleistung abhängig) und die Alarmzeit auf das 3-fache eingestellt (10s nachspeisen, 30s Alarmzeit).
    So hab ich einerseits ein Überfüllen verunmöglicht und anderseits den Trockenlauf der Nachspeisepumpe verhindert wenn das Nachspeisebecken leer wird.
    Schön wäre wenn man die Häufigkeit der Nachspeisung noch überwachen könnte um ein mögliches Leck früh zu erkennen. Denn wenn zu häufig nachgespiesen wird kanns auf einen Wasserverlust aufmerksam machen. Leider rede ich aus Erfahrung: Mir ging ein Eheimfilter leck, den ich vorübergehend für die Zirkulation der UV-Röhre benutzte. Es lief immer nur soviel Wasser aus, dass die Alarmzeit nie überschritten wurde und so waren es zum Schluss ca 100l. Die Nachbarn bekamen ein neues Esszimmer und ich einen salzig-weissen Teppich.

    Gruss Ruedi

    Seit 23.2.2007 / Seit August 2017 stillgelegt
    AQ: L300,B150,H80 / CL Abyzz 4xA400 / Rückförderung A200 / LED AI HYDRA 52/ Genisis Bandfilter / Diakat B+ / JNS Abschäumer

  • Zitat

    Original von AKO
    Hallo Leute,
    ich habe von IKS den Pegelschalter im Betrieb um ein Magnetvenit zu Steuern welches Osmosewasser nachfüllt. Dieser Schalter hängt im Filterbecken. Leider habe ich das Problem das dieser Schalter ein Ein- bzw. Ausbewegung von nur 2mm hat.
    Da ich im Filterbecken auch leichte Wasserbewegung habe schaltet das Magnetventil ca. alle 60 - 90 sec. ein und wieder aus.
    Habt Ihr vieleicht eine Lösung bzw. ist das normal bei diesem Schalter.
    Eine möglichkeit wäre von IKS eine Nachlaufzeit im Aquastar zu Programmieren.

    Gruß Andreas

    Wenn alle Stricke reissen und Du gar keine Idee mehr dazu hast, kauf Dir einfach bei Conrad.elctronic einen
    anderen Pegeschalter, die dort haben unterschiedliche
    angeboten. Preis ca. 4-6 Euro

    Mfg
    Erwin