Nachfüllautomatik mit IKS?

  • Hallo!

    Mal eine ziemlich spezielle tech. Frage:

    Bei mir ist plötzlich und unerwartet die Steuerbox meiner Nachfüllautomatik "TUNZE 5016" kaputt gegangen ...
    Zum bestehenden IKS habe ich einen bis dato ungenutzten Pegelrezeptor und will nun (da wohl für mich so am kostengünstigsten) das Nachfüllen per IKS steuern ...

    Wie und was für eine Pumpe schließe ich denn da an? Wie setzte ich das tech. um? Kann ich die der Fa. TUNZE weiterverwenden?


    Danke schon einmal!!!!! :smiling_face:


    Cu Gino

    200(l)x70(h)x80(t)cm, Giesemann 3x150W HQI + 2x80W ATI T5 blue, 2xTunze 2002/1xTunze stream 6100, Hauptfilter 160x60x60cm, Aqua medic Turboflotor 5000baby, IKS, ...

  • Hallo aus dem verschneiten Köln,

    ich habe an meinem IKS eine Selzle PF 600 angeschlossen, diese Pumpe wird über die Steckdosenleiste von IKS gesteuert. Du mußt zuerst den Wasserpegel einstellen d.h. die Höhe des Wasserstandes im Technikbecken. Der Aqua Star zeigt dir im Display LUFT oder WASSER, bei LUFT ist die Pumpe eingeschaltet bei WASSER aus.

    Ich würde der Pumpe eine Alarmzeit geben, bei mir sind das 45 sek. danach schaltet sie aus. Damit verhinderst du ein Überlaufen des Technikbeckens. Der Pegelsensor von IKS neigt dazu öfters mal nicht richtig zu funktionieren. Ich stelle ihn regelmäßig in Essig.

    Man kann den Pegel auch über die Dichte einstellen, habe das aber noch nicht probiert.

    Gruß Jörg

    Gruß Jörg

    180X90X80