dupla pH-Control und Kalkreaktor

  • Hallo zusammen,


    seit geraumer Zeit nutze ich den dupla-pH Controller um meinen pH Wert zu messen. Nun stammt dieses Gerät eher aus dem Süßwasserbereich und dient nicht nur der Messung, sondern ist ebenso zur CO2 Anreicherung sprich Kopplung mit CO2-Flasche etc. gedacht. Nun meine Frage: kann ich diesen Controller auch nutzen um einen Kalkreaktor daran anzuschließen? Am Controller kann ich mit einem Drehregler den Einschaltmoment festlegen (Vermutlich aber eher eine Oberbegrenzung, die früher dann die CO2 Zugabe aktiviert hat um den pH zu senken - ich will ja genau umgekehrte Ansteuerung erzielen.) Hat da jemand ne Idee?

    Danke für Tipps

  • Hallo Joe,

    wie hast du denn den Kalki denn angesteuert, so dass er bei der Untergrenze anspringt und dann noch oben aber wieder schließt? Ist doch die umgekehrte Verfahrensweise, als die, die der Hersteller geplant hat.... Kann mir das jemand erklären, vielleicht stell ich mich ja auch nur zu blöd an :confused_face:

    Joe: Hast du mal nen Bild wie du das angeschlossen hast? Würde mir auch helfen....

    Danke

  • Zitat

    Original von Marc C
    Hallo Joe,

    wie hast du denn den Kalki denn angesteuert, so dass er bei der Untergrenze anspringt und dann noch oben aber wieder schließt? Ist doch die umgekehrte Verfahrensweise, als die, die der Hersteller geplant hat.... Kann mir das jemand erklären, vielleicht stell ich mich ja auch nur zu blöd an :confused_face:

    Joe: Hast du mal nen Bild wie du das angeschlossen hast? Würde mir auch helfen....

    Danke

    ...ok, einige threads später, bin ich nun etwas vertrauter mit der Funktionsweise des Reaktors (ja ja, SuFu hilft).

    Die erforderliche abgegebene Menge, die den Reaktor ins AQ verläßt, kann ich aber nur durch annähern und messen ermitteln - richtig?

  • Zitat

    Original von Marc C
    Die erforderliche abgegebene Menge, die den Reaktor ins AQ verläßt, kann ich aber nur durch annähern und messen ermitteln - richtig?

    hi marc,

    ja, die menge ist durch regulieren des auslaufes in verbindung mit der höhe des ph-wertes im reaktor zu ermitteln.