Probleme mit GHL ProfiLux Plus II Profiset

  • Hallo Leute,

    Ich habe mir von ATI Sunpower 6 x 24 Watt + dimmbare Version als Sonderanfertigung einbauen lassen.Und jetzt habe ich noch ein ProfiLux Plus II Profiset zugelegt.Weil die leuchtbalken nicht von GHL waren müsste ich noch zusätzlich 2xGHL Leuchten-Ansteuerbox für Fremdfabrikate kaufen :loudly_crying_face: (http://www.aqua2004.de/product_info.p…en-Ansteuerbox-)

    Soo,da habe ich wie der Hersteller mir geschrieben hat von denn ATI Sunpower die dimm Leitung(schwarzen Blackbox) mit denn Leuchten-Ansteuerbox für Fremdfabrikate angeschlossen.Also minus mit minus und plus mit plus.Die Ansteuerboxen habe ich mit GHL Schaltsteckdosenleiste angeschlossen.Von GHL Ansteuerboxen habe ich denn mitgelieferte Verbindungskabel mit ProfiLux (S1-S4 und denn andere Verbindungskabel mit S5-S8 angeschlossen.

    Mit GHL Schaltsteckdosenleiste(Verbindungskabel )habe ich mit GHL ProfiLux (L1-L2)angeschlossen.Ich habe mit ProfiLux die alle Einstellungen programmiert und weiter alles versucht aber leider irgendwie geht es nicht.
    Von denn Schaltsteckdosenleiste leuchtet S1 und S4 und die Ansteuerboxen sind auch genau an S1 und S4 angeschlossen.Trotzdem leuchten die ATI Sunpower nicht.Nur wenn ich von denn Schaltsteckdosenleiste die zwei Ansteuerboxen raus mache und nur die Stecker von ATI Sunpower an denn Schaltsteckdosenleiste (S1 und S4-die leuchten beider)anschließe dann leuchten die ATI Sunpower 100%.Aber ohne dimmung :mauer:

    Ich hoffe das ich mein Problem richtig erklären könnte.Ich bitte um Hilfe :danke: :danke: :danke:

    Einmal editiert, zuletzt von Denniskaan (26. September 2009 um 01:37)

  • Hallo,

    ich werde leider nicht schlau aus Deiner Beschreibung.

    Wenn Du dimmbare EVGs hast, wirst Du sie bestimmt auch dimmen wollen. Daher werden die L-Schnittstellen (L wie Licht) verwendet.
    Die von Dir zusätzlich gekaufte Ansteuerbox ist nur dafür da, die Lampen über die 0...10V -Schnittstelle auch GANZ auschalten zu können. Die T5 lassen sich nämlich nicht ganz auf 0 dimmen.
    Die Schaltsteckdosen benötigst Du garnicht!!!!!

    Die schwarzen RJ12-Kabel der Ansteuerbox gehören iin die L-Buchsen des Profilux.

    Die GHL-Schaltsteckdosen (falls Du sie für Pumpen, nicht dimmbare Leuchten etc. verwenden möchtest) gehören in die S-Buchsen (S wie schalten oder Steckdose) des Profilux.

    hast Du den überhaupt schon einmal das Handbuch gelesen????

    So wie ich Deinen Text verstehe, hast Du zwar die Leuchten mittels Schaltsteckdose mit Strom versorgt, aber Du steuerst die EGV überhaupt nicht an, daher sind sie wahrscheinlich auch aus.

    Gruß Dirk

    160x65x65cm Plexiglas, Aquaphoton 4xT5 54Watt,2x150Watt, Strömung: Abyzz A200, RF-Pumpe: Abyzz200, ATI Powercone 200

  • Hallo Dirk,

    Danke für dein Antwort.
    Das ATI Sunpower als original sind nicht dimmbar.Ich habe extra EVGs einbauen lassen(von ATI)
    Daher gibst jetzt 2X1-10V-Steuerleitung von mein ATI Sunpower.Die 1-10V-Steuerleitung muss ich mit mein GHL Profilux verbinden und daher habe ich doch diese Schaltsteckdosen gekauft( von ATI haben die mir gesagt das ich die Schaltsteckdosen kaufen und verbinden muss)
    Also ich habe jetzt die 1-10V-Steuerleitung mit mein dimmbaren Leuchte angeklemmt und mit dem mitgelieferten Verbindungskabel mit dem ProfiLux verbindet.(zum Profilux L-Schnittstellen)
    Ich habe natürlich das Handbuch gelesen aber irgendwo mache ich ein Fehler.

    Von ProfiLux Plus II Handbuch steht genau so;
    L1 L2- L3 L4 =In diese Westernbuchse wird die steueleitung eines dimmbaren leuchtbalkens gesteckt.

    S1-S4 und S5-S8 = Diesen Westernbuchsen dienen dem Anschluss von Schaltsteckdosenleisten.

    Also ich habe an L1 L2- L3 L4 das steueleitung von Schaltsteckdosen angeschlossen und an S1-S4 Westernbuchsen Anschluss von Schaltsteckdosenleisten angeschlossen und natürlich ProfiLux wie in Handbuch steht eingestellt aber dimmen kann ich immer noch nicht :loudly_crying_face:

  • Hi Denniskann,

    Zitat

    Original von Denniskaan
    Also ich habe an L1 L2- L3 L4 das steueleitung von Schaltsteckdosen angeschlossen und an S1-S4 Westernbuchsen Anschluss von Schaltsteckdosenleisten angeschlossen und natürlich ProfiLux wie in Handbuch steht eingestellt aber dimmen kann ich immer noch nicht :loudly_crying_face:

    Entweder hast Du Dich verschrieben oder hier etwas falsch gemacht. Nochmals: die L-Schnittstellen gehen niemals zu einer Schaltsteckdose!!!!!!! NIEMALS.

    Die Dosen am PL, die mit S1..4 oder S4...8 beschriftet sind, werden mittels schwarzer Steuerleitung mit der entsp. Anschlußbuche an Deinen Steckdosenleiste STDL4-4D zu verbinden. Damit können dann die 4 Steckdosen an der Leiste ein- und wieder ausgeschalten werden. Damit kann man nicht dimmen.

    Die Anschlüsse am PL, die mit L1/2 oder L3/4 beschriftet sind, gehen an die EVGs Deiner Leuchten, bei Dir halt über diese Zusatzbox.

    Gruß Dirk

    Mache doch mal am besten eine kleine Zeichnung, damit man bzw. ich mir ein Bild von Deiner Verkabelung machen kann.

    160x65x65cm Plexiglas, Aquaphoton 4xT5 54Watt,2x150Watt, Strömung: Abyzz A200, RF-Pumpe: Abyzz200, ATI Powercone 200

  • Hallo Dirk,

    Sorry ich habe mich verschrieben :loudly_crying_face:
    ich habe die Dosen am PL mit denn schwarzer Steuerleitung am Steckdosenleiste STDL4-4D verbindet.aber ich glaube das muss ich Aktivieren aber genau wie?von PL ist klar aber unter welchen Menü?

    Hast du auch ProfiLux Plus II?

    Ich glaube du bist der einzigste hier in Forum der mit ProfiLux Plus II Erfahrungen hat :pleased:

  • Hallo,

    gibt bestimmt noch einige Andere hier. Ich habe meinen auch noch nicht lange.

    Kannst Du mal eine Skizze machen, welche L und welche S Schnittstelle Du womit verbunden hast?

    Also zB.

    S1...S4 an die erste STDL4-4D
    S5...S8 an die zweite STDL4-4D (falls vorhanden)

    L1/L2 an das erste Steuergerät

    L3/4 an das zweite Steuergerät.

    Reagieren diese Steuergerräte auf L1 und L3? Oder stehen diese (meist per Jumper im Inneren) auf L2 bzw. L4?

    Dann kann ich Dir sagen, was Du für einen Funktionstest programmieren kannst. Ist eigendlich ganz easy.

    Diese Steuergeräte braucht Du dann nicht mehr in eine Schaltsteckdose stecken. Das wäre dann doppelt gemoppelt.

    Gruß Dirk

    160x65x65cm Plexiglas, Aquaphoton 4xT5 54Watt,2x150Watt, Strömung: Abyzz A200, RF-Pumpe: Abyzz200, ATI Powercone 200

  • Hallo Dirk,

    Hier habe ich etwas versucht zu bezeichnen,

    Wenn ich L1L2 am Steckdosenleiste verbinde dann leuchtet die alle T5 aber wenn ich es am S1-S4 verbinde dann leuchtet kein T5.Von den steckdose leuchtet nur die S1 und S4 des wegen stecke ich immer an diesen.

    wenn ich an denn Schaltsteckdose die Stecker rein stecke dann leuchten die T5 nicht aber das Signal ist schon da(S1 und S4 leuchten)

    wenn ich die Schaltsteckdose weg mache und nur die Stecker von leuchtbalken an denn Steckdosenleiste verbinde dann leuchten die T5.

    Ich bin jetzt ganz Durcheinander geworden bald haue ich alles in die Tonne :mauer: :mauer: :mauer:

  • Hallo,

    an dem Bild ist eindeutig zu erkennen, was Du alles falsch verkabelt hast. Ich glaube, ich rede die ganze Zeit mit einer Wand :grinning_squinting_face:

    Du hast die Dimmkanäle L1/2 und L3/4 garnicht mit Deinen Dimmboxen verbunden. Wie soll denn dann eine Dimmung funktioieren??

    Ich wiederhole mich: die Steckdosenleiste darf nicht an L1/2 angeschlossen werden, sondern muß an S1..4 ran!!!!!!!!!
    Ich kann nicht sagen, ob jetzt schon irgendetwas am PL oder den Teilen kaputt gegangen sein könnte.


    An der linken EGV-Ansteuerbox ist rechts noch eine Buchse frei - diese kommt an L1/2.
    An der rechten EGV-Ansteuerbox ist rechts noch eine Buchse frei - diese kommt an L3/4.


    Ändere erst mal bitte Deine Verkabelung, dann erkläre ich Dir die entspr. Programmierung.
    Störe Dich nach der Änderung der Verkabelung nicht an einem in Deinen Augen NICHTFUNKTIONIEREN.
    Das muß dann erst noch programmiert werden.

    Gruß Dirk

    achja, Zu deiner Beobachtung: Wenn Du schreibst, das die Lampen nicht leuchten, wenn Du das Kabel an S1...4 steckst ist richtig. Du hast die Steckdosen wahrscheinlich noch garnicht eingeschalten. Das muß man erst programieren.

    PPS: sage mir bescheid wo Deine Tonne steht, dann werde ich nichts mehr erklären :wink :wink :thup :ylol

    160x65x65cm Plexiglas, Aquaphoton 4xT5 54Watt,2x150Watt, Strömung: Abyzz A200, RF-Pumpe: Abyzz200, ATI Powercone 200

  • Hallo Dirk :grinning_squinting_face:

    Nein du hast nicht mit einer Wand gesprochen sondern mit mir :grinning_squinting_face:

    Ich habe vorher auch schon geschrieben was auf dem Handbuch genau geschrieben ist.Ich habe seit Anfang an die Kombination gemacht aber leider gingst nicht.

    Wenn ich die Steckdosenleiste an S1-S4 Stecker und EGV-Ansteuerboxen an L1 L2 und L3 L4 rein stecke passiert garnichts.Komische weise nur wenn ich Steckdosenleiste an L1 L2 rein stecke und EGV-Ansteuerboxen an L3 L4 rein Stecker dann funktioniert es aber dann habe ich kein Platz für die andere EGV-Ansteuerboxen.Des wegen habe ich es auch nicht in mein Zeichnungen bezeichnet.Ich habe jetzt wieder alles so angeschlossen wie ich es seit Anfang an gemacht habe.Hier habe ich es wieder alles in mein Zeichnung bezeichnet,

  • Hallo,

    Dank für den Umbau, jetzt stimmts ersteinmal. Das jetzt nichts geht ist normal, es fehlen ja noch die passenden Einstellungen im Profilux.
    Benutzt Du zum Programmieren die Software oder willst Du es am PL selbst machen?
    Davon hängt ab, was ich Dir erzählen muß.
    Müssen wir aber auf morgen Abend verschieben, heute habe ich leider keine Zeit mehr.

    nur in groben zügen:
    Du mußt jetzt die beiden Steckdosen S1 und S4 am besten auf "immer ein" schalten.
    Dann die 10V Schnittstelle L1 und L3 auf "Licht1" und "Licht3" oder "Beleuchtung", weis jetzt nicht genau wie das hies, einstellen.
    Dann kannst Du schon einmal im manuellen HelligkeitsModus die Helligkeit mit den Cursotasten am PL verstellen und schauen, ob die Lampen reagieren.
    Dann stellst Du Dein Beleuchtungsprogramm ein, wann Licht1 ein und auschalten soll, wie lange die Dimmzeiten sind usw.
    Das gleiche dann für L3.

    Gruß Dirk

    PS: wir bekommen das schon hin :thup

    160x65x65cm Plexiglas, Aquaphoton 4xT5 54Watt,2x150Watt, Strömung: Abyzz A200, RF-Pumpe: Abyzz200, ATI Powercone 200

  • Hallo Dirk,

    Danke nochmal :thup

    Gut können wir auf morgen Abend verschieben.Kannst du mir wenigstens sagen wie und wo ich die Steckdosen S1 und S4 für immer ein schalten kann? :yrf

    Einmal editiert, zuletzt von Denniskaan (27. September 2009 um 21:03)

  • Hallo Dirk,

    Bis diesen zeit Uhr habe ich versucht mit diesen S1...S4 und S5...S8 frei zuschalten aber geht leider nicht.Ich habe dann die alle beide EGV-Ansteuerboxen an ein ganz normale Steckdosenleiste angeschlossen und da funktioniert alles einwand frei also kann ich dimmen wie ich will.Nur wenn ich von GHL Steckdosenleiste das netzkabel mit GHL S1...S4 und S5...S8 anschließe dann passiert garnichts :loudly_crying_face:

    Vielleicht werde ich das ganze ProfiLux Plus II Profiset zurück schicken :st:

  • Hallo,

    ich hatte es schon einmal gefragt: benutzt Du zum Programmieren die Software oder machst Du es am PL?

    Am PL, hängt aber auch ein wenig von der aktuellen Firmwareversion ab:

    Du gehst in den Menüpunkt System, dann suchst Du die "Steckdosenfunktion".
    Hast Du noch eine andere Firmware, so suche unter Extras o.ä. Heist aber immer "Steckdosenfunktion"
    Hier kannst Du für S1... und die anderen Steckdosen einstellen, mit welcher Funktion sie einschalten sollen.
    Der Einfachheit halber schaltest Du die Steckdosen ersteinmal auf Dauerein.
    Im Handbuch der Firmware 4.07 ist das auf Seite 30 und 31 beschrieben.
    " Immer an Diese Steckdose ist immer angeschaltet" .
    Wenn dies ersteinmal geht, so kannst Du zum Beispiel der Steckdose S1 statt "immer an" die Zeitschaltuhr1 zuordnen und in einem anderen Menüpunkt für diese einfach ein paar Zeiten definieren.

    Gruß Dirk

    160x65x65cm Plexiglas, Aquaphoton 4xT5 54Watt,2x150Watt, Strömung: Abyzz A200, RF-Pumpe: Abyzz200, ATI Powercone 200

  • Zitat

    Original von C. Schuhmacher
    hi
    Dennis
    benutzt du die Software mit der USB Verbindung ?
    Ich schätz mal eher nicht oder ?

    Gruss

    Hallo Claude,

    Nein,leider habe ich die GHL Schnittstellenkonverter USB nicht :frowning_face:

  • Hab ich mir das doch gedacht gg

    Besorg dir erst mal das USB teil
    dann ist es wirklich ganz ganz einfach

    Gruss Claude

  • Hi Claude, Hi Denniskann,

    es geht auch easy über den Profilux. Ist im Handbuch ja genau beschrieben.
    Wenn Denniskann in das Handbuch schaut und die Steckdosen auf "Dauerein" geschalten hat wird er sehen, das alles funktioniert und garnicht so schlimm ist.
    Den Support wegen dem USB-Adapter und ser. Kabel übernimmt dann aber bitte ein anderer :grinning_squinting_face:

    Gruß Dirk

    160x65x65cm Plexiglas, Aquaphoton 4xT5 54Watt,2x150Watt, Strömung: Abyzz A200, RF-Pumpe: Abyzz200, ATI Powercone 200

  • HI

    na wenn er schon so probs damit hat tut er sich mit der Programmierung
    doch viel einfacher

    Suuuuport ist doch einfach
    Gruss

  • Hallo Dirk :wink

    Danke für dein Erklärung.Von Anfang an war das Problem das ich die Steckdosenfunktion nicht gefunden habe :mauer: :mauer: :mauer:
    Ich war tausend mal bei System aber habe nicht die feile gesehen das man unten noch weiter Einstellung vor nehmen kann.Des wegen schlage ich jetzt mein Kopf auf dem wand :grinning_squinting_face:
    Mein aktuellen Firmwareversion ist 4.06

    So jetzt habe ich bei System/Steckdosenfunktion/1 bis 24 ich glaube für S1...S4 muß ich bei Steckdosenfunktion 1 bis 4 für immer einschalten wählen oder?

    Danach fragt mir Blackout verzoe 00 min??? was ist das und wie muss ich vor gehen`?

  • HI


    Das ist die Verzögerung im Falle eines Stromausfalls

    Beispiel

    Stromausfall für 10 Std . Nitratfilter soll dann aber nicht anlaufen damit kein Schwefelwasserstoff ins Wasser kommt
    also gibst du auf die Steckdose eine 8 Std Blackout Zeit rein und er würde erst nach 8 Std nach dem Stromausfall wieder anspringen
    Gruss

  • Zitat

    Original von C. Schuhmacher
    HI


    Das ist die Verzögerung im Falle eines Stromausfalls

    Beispiel

    Stromausfall für 10 Std . Nitratfilter soll dann aber nicht anlaufen damit kein Schwefelwasserstoff ins Wasser kommt
    also gibst du auf die Steckdose eine 8 Std Blackout Zeit rein und er würde erst nach 8 Std nach dem Stromausfall wieder anspringen
    Gruss

    Hallo Claude,

    Ist das dann nicht besser wenn ich es bei 00 min lasse damit in ein Stromausfall die Steckdose sofort anspringt?Ich habe kein Nitratfilter.

  • Hallo Dirk :wink

    Tausend dank für dein Hilfe und muhe.Es klappt jetzt wunderbar.Du hast mein GHL gerettet :grinning_squinting_face:

    Und ich bedanke mich auch Claude :thup

  • Hallo Assil,

    irgendwann wirst auch Du vom Profilux begeistert sein :grinning_squinting_face:
    Wenn man es einmal verstanden hat.....
    Jetzt hast Du jedenfalls ein funktionierendes Grundgerüst und kannst von hier aus weiter experimentieren.
    Als nächstes sind vielleicht die Steckdosen dran, um bei einer Futterpause die Strömungspumpen auszuschalten o.ä.

    Gruß Dirk

    PS: schade, hätte Deinen PL gerne übernommen :grinning_squinting_face: :grinning_squinting_face:

    160x65x65cm Plexiglas, Aquaphoton 4xT5 54Watt,2x150Watt, Strömung: Abyzz A200, RF-Pumpe: Abyzz200, ATI Powercone 200

  • :grinning_squinting_face: :grinning_squinting_face: :grinning_squinting_face:

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!