Hallo
Möchte Euch mal meine Schaltung vorstellen mit der man eine Überschwemmung vermeiden kann.
Damit ein leerpumpen des Technikbecken vermieden wird muss der Schwimmerschalter Schliesser unter Wasser plaziert werden. Schwimmerschalter Schließer ist dann geschlossen.
Schwimmerschalter Öffner wird zum Beispiel im Ablaufschacht plaziert.
Mit dem Taster wird Relais1 geschlossen. Durch die Selbsthaltung bleibt Relais 1 weiter angezogen und
Relais 2 schließt auch. Die Pumpe bekommt nun 220Volt und läuft.
Steigt nun zum Beispiel das Wasser im Ablaufschacht an öffnet Schwimmerschalter Öffner und das Relais 1 fällt ab(dadurch fällt auch Relais2 ab und die Pumpe geht aus).
Würde im Technikbecken das Wasser abfallen wird Schwimmerschalter Schließer öffnen
(Relais 1 fällt ab dadurch fällt auch Relais2 ab und die Pumpe geht aus).
Die Pumpe würde erst wieder anfangen zu laufen wenn der Taster betätigt wird.
An meiner Anlage funktioniert das so wunderbar.
Man könnte sowas auch in einem Abschäumertopf bauen damit der nicht überläuft.
Pumpe des Abschäumers wird dann ausgeschaltet
Mit freundlichen Gruß
Jürgen Mletzko
![]()