• Hallo,
    habe meine blauen Leuchtstofflampen gegen neue T 5 Lampen getauscht und jetzt Probleme mit dem EVG. Es handelt sich um ein EVG mit zwei x 54 Watt für T 5-Lampen. Die Lampen leuchten - aber ich habe auf dem Gehäuse anscheinend Spannung, weil wenn man den Fasenprüfer anhält leuchtet er voll auf.
    Mir ist auch aufgefallen das eine Digitale Zeitschaltuhr die in der nähe angebracht ist völlig verrückt spielt.
    Habe das EVG schon gegen ein anderes ausgetauscht - es traten aber die selben Symtome auf
    Was könnte ich falsch gemacht haben ????
    Danke im voraus
    NORBERT

  • Hallo Norbert,

    das ist schwierig zu sagen. Fehler kann man viele machen :face_with_tongue:

    Vielleicht komme ich mit ein paar Fragen weiter. Ist das Lampen-Gehäuse aus Metall?
    Falls ja, ist das Gehäuse geerdet?
    Ist diese Lampe evtl. auch an einen FI Schutzschalter angeschlossen?

    Betreibe diese Lampe bitte nicht weiter, bis der Sachverhalt geklärt ist. Hohe Spannung und Salzwasser passen nicht sehr gut zusammen. Ggf. lasse diese Lampe von Fachpersonen überprüfen.Lieber ein paar Mark bezahlen, als sein Lebn zu riskieren.

    Ich vermute erst eimal einen Isolationsfehler.

  • [QUOTE]Original von Frank D
    Hallo Norbert,

    das ist schwierig zu sagen. Fehler kann man viele machen :face_with_tongue:

    Vielleicht komme ich mit ein paar Fragen weiter. Ist das Lampen-Gehäuse aus Metall?
    Ja es ist ein Metallgehäuse 
    Falls ja, ist das Gehäuse geerdet?
    ja
    Ist diese Lampe evtl. auch an einen FI Schutzschalter angeschlossen?
    Ja

    Gruß
    NORBERT


  • Guten Abend Norbert,
    wie schon Frank Dir geschrieben hat, auf keinen Fall die Leuchten weiter benutzen, solange Du den Fehler nicht gefunden hast.

    Ein Metallgehäuse muß extra geerdet werden, daß heißt
    Du benötigst ein dreipoliges Kabel zur Leuchte. ( Keinen
    Euro- Stecker verwenden sondern einen Schuko-Stecker
    benutzen mit Erdungskontakte.
    Den gelbgrünen Draht schließt Du an das Gehäuse an
    Den blauen legst Du auf die Klemmbezeichnung N und den schwarzen oder braunen Draht auf die Bezeichnung Ph (Phase) Überprüfe ob Du die Kabelenden nicht zu lang abisoliert hast und verwende isolierte Aderendhülsen für das Anschlußkabel. Und sonst muß ich Dir sagen, wenn Du Dich nicht mit Elektrischen Anlagen auskennst, solltest Du lieber einen Fachmann
    (Elektrohandel) zu Rate ziehen, daß kommt billiger als ein Sarg!

    Mfg
    Erwin