IKS Temperaturschaltung

  • Hallo an alle IKS Aquastar Nutzer:

    Ich würde gerne ein Problem lösen. Vielleicht könnt Ihr mir helfen:

    Ich steuere über den IKS einerseits die Heizung und andererseits zwei Ventilatoren, welche auf der Wasseroberfläche bei zu hohen Temperaturen für Verdunstung sorgen.

    Einstellung ist: bei Unterschreiten von 24 Grad - Heizung an.
    Bei Überschreiten von 26,5 Grad Lüfter an
    Bei Unterschreiten von 21 Grad Alarm
    Bei Überschreiten von 29 Grad Alarm

    Das Problem: Bei erreichen der Alarmschwellen schaltet z. B. die Heizung aus - Resultat die Temperatur sinkt weiter bzw. schalten z. B. die Lüfter aus - Resultat die Temperatur steigt weiter bzw. noch schneller.
    Den Alarmton bei erreichen der Alarmwerte find ich ja klasse, nur sollte dann die Schaltung nicht aussetzen. Dies zumindest meine Meinung.

    Wie kann man dies lösen. IKS anschreiben und um ein Update bitten ?

    Oder gibt es noch andere Lösungen.

    Gruß

    Guido

  • Hi Guido,

    du musst die Alarmwerte über Kreuz aktivieren. D.h. bei Heizung setzt du den oberen Alarmwert auf 29 Grad und den unteren z.B. auf 12 Grad, damit die Heizung auch bei Unterschreitung von 21 Grad aktiviert bleibt. Beim Lüfter setzt du den unteren Alarm auf 21 Grad und den oberen auf 35 oder 40 Grad.

    So bekommst du deine gewünschten Alarme und trotzdem werden die notwendigen Steckdosen beim Erreichen der Werte nicht abgeschaltet.

    Ciao
    Joachim

    ab 02/20 - 80 x 100 x 65; bis 12/19 165 x 100 x 80; SPS, LPS, Weichkorallen


    Rüdiger Nehbergs Menschenrechtsorganisation TARGET kämpft erfolgreich gegen die Genitalverstümmelung von Mädchen, Infos unter:
    http://www.target-human-rights.com

  • OK,

    klingt logisch. Ich versuchs mal.

    Noch etwas, wenn Du Dich gut mit IKS ausgkennst.

    Wenn ich in den Programmiermodus wechsel um Änderungen vorzunehmen oder einfach nur zu schauen wie etwas eingestellt ist und hiernach wieder in den Betrieb gehe, springen bei mir trotz abweichender Programmierung alle "4" Dosierpumpen der US - Elektronik Dosieranlage mit an.

    Ist auch nicht gerade das was man sich wünscht.

    Gruß

    Guido

  • Hi Guido,

    das passier bei jeder Steckdose die im Intervallbetrieb programmiert ist! Du mußt die Dosierkanäle auf fest programmierte Zeiten legen. Das steht so auch in der Betriebsanleitung zur Dosierstation. Der Bug mit der Intervallprogrammierung ist IKS schon vor Jahren gemeldet worden.

    mfg Uwe