Stromproblem: FI-Schalter springt raus

  • Hallo Allerseits,

    Dienstag dieser Woche war mein AQ auf einmal dunkel. Der FI-Schalter war rausgesprungen. Habe es glücklicherweise schon nach ½ Std. gemerkt. Ich habe den grünen Knopf wieder reingedrückt. Alles lief wieder, bis auf 1 Röhre, die war aus. Die Zeitschaltur wahr defekt. Habe sie ausgewechselt. Soweit so gut.

    Jetzt eben war ich am Füttern und der Schalter sprang wieder aus. Wieder reingedrückt und alles läuft wieder. Alle Lampen, alle Pumpen. Ich bin allerdings sehr sehr beunruhigt, da ich ja nicht immer vor dem AQ sitze und befürchte, dass sich der Strom nochmals abschaltet und dann für länger aus ist wenn ich nicht da bin.

    Wie kann ich überprüfen war jetzt die Ursache für das Ausschalten des FI-Schalters ist? Es läuft ja alles. Ich bin leider ein technischer Laie.

    Ich habe in dem Becken 3 Pumpen: 1 Strömungspumpe, 1 im Technikbecken die das Wasser hoch pumpt und eine für die Nachfüllwasseranlage. Dazu 4 T-8-Röhren.

    Kann mir jemand einen Tipp geben was ich machen kann?

    Cornelia

  • Hallo Cornelia

    Eine Antwort von einem Nicht Stromfachman.

    Scheinbar funktioniert ein Teil der Technik nicht richtig und verursacht eben diese Stromschwankung was den FI veranlasst abzuschalten.

    Ich geh hier meist so vor, das ich den FI wieder reinmache, und nach und nach die Stromgeräte wieder einsteckt. Bei dem wo der FI rausfliegt, weiss ich was es ist. Das geht aber nur wenn er sofort auslöst.

    Hängt da noch mehr dran, wie Kaffemaschine oder mikro ? Das passiert auch oft bei Überlast wenn zuviel an ist.

  • hi cornelia,

    nun, alle stecker raus und nacheinander wieder einstöpseln....

    beim defekten geräte müsste dann der fi rausfliegen.

    wobei du ihn ja trotzt irgendeiner stöhrung hast wieder reindrücken können....

  • Hallo Cornelia.

    Gleich vorweg, ich bin auch kein Fachmann.

    Hast Du irgend etwas neu in den Stromkreislauf gehängt?
    Oder so wie Robert schon sagte, hängen andere Hausgeräte auch auf dem selben Kreislauf?
    Wenn der Fehler nicht sofort kommt, könnte es ein thermisches Problem sein!
    Ein kurzschluss nach Überhitzung.
    Wird eines deiner Geräte sehr Heiß?
    Du hast ja mehrere Stromkreise in deiner Wohnung. Nimm ein Verlängerungskabel stecke es z.B. in der Küche an und schließe ein Gerät nach dem anderem in das Verlängerungskabel. Lass es aber immer eine Zeit laufen, bis etwas passiert.
    Ich würde mit der Lampe beginnen.

    Sollte nichts passieren, denke ich ist dein Kreislauf überlastet.

    Gruß Robert

  • Hallo Joe,

    das ist simpel, da hätte ich auch selbst drauf kommen können, es sind allerdings jetzt alle Stecker drin und alles läuft.

    @ Robert, sind nur AQ-Stecker am FI-Schalter, sonst nichts. Komisch, ich meinte auch - nach meinem Verständnis - wenn eine Zeitschaltuhr kaputtgeht müsste doch nur die betreffende Röhre ausgehen oder nicht? :confused_face:

    Vielen Dank für die schnellen Antworten!

    Ich werde nochmal alles einzeln rausstöpseln und wieder reintun.

    Grüsse Cornelia

  • Kann es die Nachfuellanlage sein? Oder die Pumpe davon? Denn die laeuft ja nicht dauernd und wuerde dann erst den FI werfen wenn die anlaeuft ..

    Gruß

    Roger

  • Hallo Robert,

    habe kein neues Gerät installiert, es wird auch nichts übermäßig heiß.

    Habe ich dich richtig verstanden, alle Geräte aus, eins nach dem anderen mit Verlängerungsschnur in die Küche stöpseln, und zwischen der Verlängerungsschnur und Steckdose dann den FI-Schalter?

    Grüsse Cornelia

  • Hallo Roger, habe eben überprüft, die Pumpe der Nachfüllanlage läuft auch, alle Geräte laufen. Kann evtl. auch ein FI spinnen?

    Grüsse Cornelia

  • Zitat

    Original von Cornelia Deutsch
    Hallo Robert,

    habe kein neues Gerät installiert, es wird auch nichts übermäßig heiß.

    Habe ich dich richtig verstanden, alle Geräte aus, eins nach dem anderen mit Verlängerungsschnur in die Küche stöpseln, und zwischen der Verlängerungsschnur und Steckdose dann den FI-Schalter?

    Grüsse Cornelia

    Nein einfach alles so weiterlaufen lassen wie es jetzt ist. Immer nur ein Gerät umstecken an die Verlängerungsschnur.

    Wenn das defekte Gerät an der Verlängerung hängt, müsste in der Küche der Fi fallen.

    Aber der Tipp von Roger ist auch nicht schlecht!

    Gruß Robert

  • Hi Cornelia ,

    nun ich bin vom Fach. Einem FI ist ein Kurzschluss egal, Überlast am FI würde ich Ausschliessen. Richtig Prüfen kann man einen FI nur mit einem Meßgerät FI-Messung (Abschaltstrom, Abschaltzeit).

    Geräte Prüfen ist bedingt möglich! Nicht an eine Steckdose ohne FI anschließen!!! Ein Gerät hat ja offenbar einen Fehler und das kann sehr gefährlich werden!

    Pumpen und Lampen können aus Kunststoff und Schutzisoliert sein, dann ist der Stecker oft 2-polig.
    Metallgehäuse haben immer einen Schutzleiter (sollten jedenfalls!)

    Ich würde ohne ein Messgerät ein Stück isolierte Leitung an beiden Seiten Abisolieren und das eine Ende an den Schutzkontakt der Steckdose (oder metallgehäuse eine Leuchtballkens) zur Erdung verbinden! Das andere Ende mal ins Wasser halten! Nun sollte der FI sofort Auslösen! Wenn ja, alle Geräte rausziehen und nacheinander Einstecken. So findet man den Übeltäter.

    Wenn der FI nicht auslöst, könnte es kriechstrom sein durch eine mal nassgewordene Steckdose oder Stecker. Ein Salzrest reicht, denn Salz zieht ja Feuchtigkeit.

    Gruss Sven

  • Hallo,
    ein FI Schalter ist keine Sicherung die bei Überlast rausfliegt.
    Der FI Schalter vergleicht die Summe der abgehenden Ströme mit den ankommenden.
    Stimmt das was nicht fliegt er raus. Das heisst im Klartext das irgendein Gerät in dem Stromkreis einen defekt hat und Strom über die Masse abfliesst.
    Tritt der Fehler zufällig auf kann es sich um Kriechströme handeln. Dieser Fehler ist sehr schwer zu finden. Es hilft aber verschiedene Geräte auszustecken. Tritt der Fehler dann nicht mehr hat man den Übeltäter gefunden.

    Es kann auch sein das der FI Schalter einen defekt hat. Ich hab mich auch schon mal blöd gesucht und zum Schluss wars ein defekter FI.

  • Zitat

    Original von Timmy Grohrock
    Hallo,
    ein FI Schalter ist keine Sicherung die bei Überlast rausfliegt.
    Der FI Schalter vergleicht die Summe der abgehenden Ströme mit den ankommenden.

    Ja der Strom der durch dem FI fließt muss auch durch den FI zurück! Bei einer Differenz =30mA schaltet der FI den Strom ab.
    Der FI schaltet also nur wenn etwas fehlt! Das Aqua ist gewöhnlich nicht geerdet! Das bedeutet ewentuell Strom im Wasser und der FI schaltet nicht, da ja noch?! nichts fehlt. Sobald aber gegen den Schutzleiter, Anfassen usw. eine Differenz ~26mA auftritt, schaltet der FI sofort ab.

    Gruss Sven

  • Hallo an alle,

    ich habe – hoffentlich – das Problem (mit Eurer Hilfe) gelöst. Das AQ schaltete sich nochmals ab und ging auch mit FI nicht mehr an. Ich habe dann nacheinander alle Geräte ausprobiert. Mehrere Geräte waren mit einem Powermanager verbunden und ich meine, dass dort ein Kriechstrom sein muß/könnte (er ist unten auch schon verrostet :O). Ich werde ihn abbauen und gesondert überprüfen.

    Vielen Dank an alle!

    Liebe Grüsse Cornelia

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!