LS-DI Schutzschalter

  • Hi,

    ich habe eine Knop Steckdosenleiste mit LS-DI Schutzschalter mit 10mA Auslösestrom.
    Da dran hängt das ganze Aquarium.
    Die vier 12000l-Streams hängen an einer 1400er USV die ebenfalls an der Steckdosenleiste hängt.

    Jetzt das Problem:
    Wenn der LS-DI Schutzschalter auslöst schaltet die USV nicht um und die Pumpen bleiben stehen. Ziehe ich den Netzstecker der USV aus der Steckdosenleiste heraus schaltet die USV sofort durch und die Pumpen laufen weiter.

    Kann das jemand erklären warum die USV nicht durchschaltet?

    mfg Uwe

  • komisch, der DI-Schalter sollte doch den Strom komplett allpolig abschalten. Was sagt denn der Lastprüfer wenn Du die Steckdose testest? Und was sagt das Voltmeter? Ich denke mal daß der DI-Schalter ne Macke hat.

    PS: Du hast aber bestimmt ne Steckdosenleiste von Kopp und nicht von Knop? Wenn es die "DIperfekt" ist - die hat aber nur ne Schutzklasse von IP20.... und das am Aquarium - nee nee nee :winking_face_with_tongue:

    MfG, Frank


    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme....

  • Hi Frank,

    hast Recht, es heißt Kopp und nicht Knop :frowning_face:
    Es ist die Sicherheits-Steckdosenleiste KS68 mit LS-DI - was auch immer das heißt. Bei Stromausfall fällt der DI jedenfalls nicht ab wie er im Gegensatz zum FI eigentlich sollte. Deshalb frage ich ja auch nach. Meine 20 Jahre alten Kenntnisse stimmen leider nicht mit den Reaktionen der Steckdosenleiste überein.

    Im übrigen SOLL die Steckdosenleiste ja merken wenn Wasser aus dem AQ tropft und Abschalten. Da wäre IP68 ja völlig falsch :winking_face: :grinning_squinting_face:

    Aber Du weißt doch - Friseure haben den besch... Haarschnitt und Elektriker die schlimmsten Installationen.

    mfg Uwe

    2 Mal editiert, zuletzt von use (6. Oktober 2004 um 21:33)

  • Zitat

    Original von use
    Es ist die Sicherheits-Steckdosenleiste KS68 mit LS-DI - was auch immer das heißt.

    LS = Leitungschutzschalter
    DI = Differenzstromschutzschalter

    hat das teil ne Taste zum Testen? Wenn durch drücken dieser Taste der Stromkreis nicht getrennt werden kann, kannst Du das Teil entsorgen...

    MfG, Frank


    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme....

  • ja, er hat die Taste und die löst den Schalter auch aus.
    Es waren ja alle Verbraucher aus - nur die Notstromversorgung hat nicht umgeschaltet. Erst als ich den Netzstecker der USV zog schaltete die um.
    Das ist das was mich ins Grübeln bringt.

    mfg Uwe

  • Hi Uwe,

    was passiert, wenn Du den Stecker von der Steckdosenleiste aus der Wandsteckdose ziehst und sonst nichts veränderst?

    MfG, Frank


    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme....

  • Dann ist das ganze Zimmer so dunkel das ich nichts mehr sehe :grinning_squinting_face:

    Werde das Teil mal am WE testen - so ich dazu komme. Ich vermute in der DI hängt ein Relais? so das die nur noch einpolig abschaltet und die USV gerade die andere Leitung überwacht.

    Habe das blöde Teil jedenfalls erst einmal Stillgelegt.
    Danke Dir jedenfalls erst mal für Deine Mühe.

    mfg Uwe

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!