Wartung Kühlgerät

  • Hallo,

    nun scheint mir doch die passende Zeit mein Klimagerät (Aqua Medic Titan 1500) warten zu lassen. Der nächste Sommer kommt ja bestimmt. Ansich funktioniert das Gerät super, gibt aber im Betrieb merkwürdige Geräusche von sich.
    Da es nun wahrscheinlich doch mal in die Werkstatt muss, wird ja sicher das Kühlmittel gleich mit gewechselt.

    Jetzt kommt meine Frage. Habt Ihr Erfahrungen bezüglich der Kosten in Hinsicht auf Wartung und speziell Wechsel des Kühlmittels?

    Zudem würde mich interessieren, welches Gerät benutzt Ihr und in welchen Intervallen lasst Ihr Eure Geräte überprüfen?

  • Moin,

    Ich habe zwei Durchlaufkühler im Einsatz ... Marke Eigenbau.

    Einmal im Jahr und bei Bedarf reinige ich den Luftfilter und schaue nach Leckagen. Falls der Verdampfer Wasserseitig zugesetzt ist wird der noch gereinigt.

    Kältemittel (bei mir R134a) wechsle ich nicht... sowas ist auch nur nötig falls du eine Leckage hast die behoben werden muss oder eine Komponente aus dem KM-Kreislauf getauscht werden muss. Das R134a kostet mich ca. 25€/kg.

    Was ich auch überprüfe ist der Zustand der Schwingungsdämpfer am Verdichter.


    Gruß, Domi

  • Hallo Domi,

    zunächst vielen Dank für deine Antwort. Also ist es eigentlich nicht nötig das Kältemittel wechseln zu lassen, wenn nicht gerade etwas ausgelaufen ist? Luftfilter reinige ich auch öfter, gehört zum Glück nicht viel dazu. :smiling_face:

    Ich kenne mich leider nicht sehr gut aus, was Verdichter und Schwingungsdämpfer betrifft. Wie schon geschrieben, funktioniert das Gerät ja super, aber im Betrieb treten Geräusche vom Feinsten auf. In der Mitte ist ein schwarzer Behälter, welcher auf 3 Stiften sitzt, von denen die Kupferleitungen abgehen. Auf diesen Stiften, unter dem Behälter sind solche "Gummimuffen", die scheinen hinüber. Wenn ich den Behälter anderweitig stabilisiere sind die Geräusche so gut wie weg. Müssen die wohl gewechselt werden, kann ich aber leider nicht selbst.

    Werde mal bei einer Klimatechnik-Firma anfragen, Aqua-Medic hatte mir gesagt die können sowas machen.

  • Moin Jens,


    Genau, Kältemitteltausch ist nur bei Reparaturen am Kreislauf nötig.

    Das schwarze teil ist der Verdichter/Kompressor... und die Gummiteile sind die Schwingungsdämpfer. Manchmal halten die ewig und manchmal auch nur ein halbes Jahr. Kommt stark auf die Konstruktion der ganzen Kältemaschine und natürlich die Qualität der Dämpfer an. Evtl. ist auch nur die Schraubverbindung oder eine Rohrspirale etwas unglücklich und verursacht das Geräusch.
    Die Gummis bekommst du für ein paar € bei einem Kälte/Klima-Betrieb. Austausch dürfte auch in wenigen Minuten erledigt sein.
    Sowas lässt man dann gerne einen Auszubildenden machen, sofern vorhanden, der darf dann erstmal selbst dem Geräusch auf die Spur gehen :winking_face:


    Gruß, Domi

  • Hallo Domi,

    wusste garnicht, dass wir die beiden einzigen sind, die einen Durchlaufkühler haben. :ylol

    Das Gerät wurde heute zum Klimatechniker gebracht, die schauen es sich mal an. Hoffe mich trifft nicht der Schlag, wenn ich die Rechnung bekomme. Er hatte auch die Vermutung, das es diese Schwingungsdämpfer sind.

    Werde berichten, wenn ich ihn wieder abholen kann.

  • So, konnte heute den Titan abholen. Getauscht wurden Verflüssigungslüfter und ein Kabel wurde befestigt. Der Probelauf in der Firma ergab keine weieteren Probleme.
    Wenn ich es schaffe, werde ich den Kühler gleich heute noch testen und hoffen, dass er jetzt leise schnurrt.