Personenschutz-Zwischenstecker von Brennenstuhl

  • Hallo,

    ich habe meine gesamte Aqua-Anlage an den o.g. Zwischenstecker angeschlossen. Hatte nie Probleme, nur seit einigen Tagen schaltet mir der Stecker öfters die komplette Anlage aus. Heute war ich den ganzen Nachmittag nicht zu Hause, und da war mein Aqua ohne Strom :frowning_face:
    Ich habe den Stecker jetzt entfernt. Meint Ihr, es geht auch ohne diesen Stecker. Ich meine was den eigenen Schutz an betrifft, wenn man im Becken hantiert. Die Tunze Pumpen laufen ja alle über Niedervolt.......

    VG
    Uwe

  • Hallo Uwe,

    warum das Risiko eingehen? Ich hatte an anderer Stelle ja schon einmal diesen Stecker empfohlen:

    IVT DI-Personenschutz-Zwischenstecker A516

    Inzwischen besitze ich ihn selbst und kann bestätigen, dass er, im Gegensatz zu anderen Schutzschaltern, nach Stromunterbrechung wieder einschaltet.

    Grüße
    Ingrid

  • Hallo Uwe,

    ich meine, ohne Fehlerstromschutzschalter spielst du mit deinem Leben, wenn du im Becken hantierst.

    Gruß,
    Norbert

  • Der Stecker, den ich jetzt habe, schaltet sich nicht von selber wieder an. Da muß man jedesmal einen Knopf drücken. Und wenn man nicht zu Hause ist.............................

    @Ingrid, wenn Du sagst, daß sich Dein Schalter selbstätig wieder einschaltet ist das ne gute Sache.........

  • [quote]Original von IngridR
    Hallo Uwe,

    warum das Risiko eingehen? Ich hatte an anderer Stelle ja schon einmal diesen Stecker empfohlen:

    IVT DI-Personenschutz-Zwischenstecker A516

    Inzwischen besitze ich ihn selbst und kann bestätigen, dass er, im Gegensatz zu anderen Schutzschaltern, nach Stromunterbrechung wieder einschaltet.

    Grüße
    Ingrid[/quote

    Hallo Ingrid,

    der von Dir empfohlene Stecker ist aber ein DI. Ich denke, die schalten nach Stromunterbrechung nicht wieder automatisch ein, sondern nur die FI-Schalter.

    VG
    Uwe

  • Hallo Uwe!

    Zitat

    Original von IngridR
    Inzwischen besitze ich ihn selbst und kann bestätigen, dass er, im Gegensatz zu anderen Schutzschaltern, nach Stromunterbrechung wieder einschaltet.

    Zitat aus dem obigen Herstellerlink:
    "Der DI-Personenschutz-Zwischenstecker speichert den letzten Schaltzustand bei Stromunter-brechung und kehrt bei erneutem Anlegen der Netzspannung in diesen Ausgangszustand zurück."

    Mein Test:
    a) Herkömmlicher DI zwischen elektrischem Gerät und Steckdose. Gerät an. Sicherung raus. Gerät aus. Sicherung rein. Gerät aus.
    b) IVT A516 zwischen elektrischem Gerät und Steckdose. Gerät an. Sicherung raus. Gerät aus. Sicherung rein. Gerät an.

    Grüße
    Ingrid

  • Hi Ingrid,

    gut, daß Du das nochmal ausdrücklich erwähnt hast. Weil DI nämlich normal nach Stromausfall nicht wieder angeht (habe ich immer wieder gelesen), und DI habe ich ja selber.
    Naja, vielleicht bestelle ich mir dieses Teil mal...........

    Übrigens habe ich einen Nachteil bei mir festgestellt, wenn die Anlage automatisch wieder gestartet wird. Durch den Stromausfall läuft ja mein Technikbecken voll und wenn dann von einer Sekunde auf die andere alles wieder anläuft, ist der Wasserstand im Abschäumer so hoch, daß der ganze Modder aus dem Topf ins Becken gespült wird.
    Aber vielleicht besser so, als daß 8 Stunden das Becken "tot" ist...........

    LG
    Uwe =)

  • Hallo Uwe,

    zu Conrad funktionieren leider keine Direktlinks. Ich weiß aber, dass es sie dort gibt. Und da du die Artikelbezeichnung und die Artikelnummer im Link hast nebst Foto, wirst du sie sicher identifizieren können. :winking_face:

    Grüße
    Ingrid

  • Ha, von wegen keine Links bei Conrad.

    Da gibt es auf der rechten Seite bei der Artikelbeschreibung sogar extra ein "Knöpfle" für.

    Und der zaubert dann diesen Link

    Und ja das ist der richtige, der schaltet wieder zu!

    Grüße,
    Jens

  • Hallo Jens,

    danke fürs Knöpfle! Das hatte ich auf der Conrad-Seite bisher noch nicht entdeckt.

    Grüße
    Ingrid

  • Hi,

    danke für Eure Antworten. Das mit Link von Conrad wusste ich leider nicht. Werde mir den Stecker dort bestellen.

    VG
    Uwe