Hallo,
brauche mal eure Hilfe, wer hat den die Nanostreams 6055 an einem GHL Profilux Plus II angeschlossen ?
Ich komme hier einfach nicht weiter, die Pumpen lassen sich überhaupt nicht mit dem GHL ansteuern ![]()
Auf was muss denn der Trafo stehen 12 oder 24 Volt ( immo max. 24 eingestellt ). Dann bleibt eine Nanostream immer stehen, sobald 10% erreicht werden ( läßt sich wohl doch ansteuern komisch ) aber fährt sofort auf max. wieder an ![]()
Danke schonmal für eure schnelle Hilfe ![]()
Nanostream an GHL Profilux Plus 2 anschließen und einstellen...
-
Hergo -
14. Juni 2008 um 17:16
-
-
Die Tunze 6055 hat einen regelbereich von 12-24 Volt , wenn sie immer die 24 Volt bekommt wird sie immer auf vollast anlaufen.
-
Hallo
also das lustige Steuerkabel zw. Profilux und Treiber hast du ?!
Dann musst du im Menü vom Profilux die Steuerspannung einstellen. Wenn du auf 1 Volt gehst ,dreht die Stream nicht mehr , musst schon auf 2 oder 3 Volt als minimalen Wert gehen.
Und den Trafo würde ich auf volle Pulle laufen lassen, den Rest kann man ja über den Profilux steuern. -
Hi,
also immo ist alles Verkabelt und auch Ansteuerbar das Problem lag ganz woanders.
Das einzige was jetzt noch stört ist das stehenbleiben der Pumpen wenn ich unter 20% bei Minimalleistung gehe.
In wie weit bringt da das Verstellen der Voltzahl etwas und wo ist der Unterschied ob jetzt :
1-10 Volt / min. 20% max. 90 % oder
3-10 Volt / kleiner wie 10% max. 90 % denke bei 3 Volt müsste sie dann ja vom grunde an schneller laufen oder ?LG
-
Hallo
die Stream haben eine Steuerspannung von ca 2,5 bis 8 Volt. Manche Laufen noch bei 2,5 Volt andere nur bis 3 Volt.
Ach ja zu deiner Frage ,Zitat...1-10 Volt / min. 20% ...
sind 2 Volt.
Zitat3-10 Volt / kleiner wie 10% max. 90 %
sind rund 3 Volt. Und ja sie laufen dann schneller. Aber weiter runter regelt der Multi/Singelcontroller von Tunze auch nicht runter.