Schaltplan für T5-Balken

  • Hallo,

    kann mir jemand verraten, wie man eine T5-Röhre an das Vorschaltgerät anschliesst? Ich muss da was falsch herum angeschlossen haben, da die Röhen immer brennt, obwohl die elektrische Zeitschaltuhr auf "aus" steht.
    Kann mir das nicht erklären.

    Danke

  • Hallo Jens,

    ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich deine Frage richtig verstehe.

    Wenn eine Leuchstofflampe in voller Stärke leuchtet, ist diese richtig an das Elektronische Vorschaltgerät angeschlossen. Die Zeitschaltuhr scheint da defekt zu sein.
    Falls die Leuchstofflampe aber nur glimmt, wenn die Zeitschaltuhr ausschaltet, dann drehe den Stecker um.

  • Also glimmen tut keine von den Röhren.
    Es könnte allerdings wirklich an der Uhr liegen. Eben habe ich den Balken an eine andere Uhr (gleichen Typs) gehängt und dort passierte genau das Gleiche.
    Wenn ich aber eine mechanische Zeitschaltuhr benutze gehen beide Röhren vom Balken aus?
    Liegt es and den digitalen Zeitschaltuhren? Und wenn ja, warum funktionieren Diese nur mit dem reparierten Balken nicht?

    Danke nochmal

  • Hallo Jens,

    es liegt wahrscheinlich an der Lampe. Zum Verständnis wie die elektronischen Uhren schalten ein kleiner Ausflug in die Elektrotechnik:

    In den Uhren sind als Schalter sogenannte Triacs eingebaut. Diese Triacs können nur eingeschaltet werden. In der Fachsprache spricht man vom zünden.
    Auschalten funktioniert als Steuerbefehl nicht.

    Wie schalten die Dinger denn jetzt ab?

    Wenn die Triacs gezündet wurden, fließt der Lastrom durch diesen Triac. Bei unterschreiten einer gewissen Stromes wird der sogenannte Haltestrom unterschritten und der Triac sperrt wieder. Du hast sicherlich schon mal den Verlauf der Netzspannung gesehen, ein Sinus. Also diese Welle hat irgendwann einen Nulldurchgang. Da der Strom in Zusammenhang mit der Spannung steht (im einfachsten Fall genau gleich) unterschreitet auch der Strom die Null- Linie. Der Triac schaltet ab.

    Deshalb funktionieren solche Schalter auch nur mit Wechselspannung.

    Nun zu deinem Problem. Es gibt nur eine Erklärung dafür:

    Um es für Dich einigermassen verständlich zu machen ein Stromlauf etwas vereinfacht.

    Der Strom fließt normalerweise von der Phase (L-Leiter) zum Nulleiter. Der Schalter liegt in dem L-Leiter und unterbricht diesen. Die Lampe sollte aus gehen.

    Es gibt aber noch einen anderen möglichen Weg. Der Strom fließt von der Phase zum Erdleiter. Dieser Erdleiter ist vom Potential identisch mit dem N-Leiter. Es kann also ein Stromkreis enstehen. Jetzt überlege einmal der Schalter sitzt im N-Leiter. Dieser wird abgeschaltet, aber der Stromkreis wird nun nicht unterbrochen.

    In der mechanische Uhr könnten beide Leiter geschaltet werden L und N, damit wäre der Stromkreis unterbrochen. Oder der Schalter liegt zufälligerweise gerade auf dem L-Leiter. Dann ist auch das Licht aus.

    Fazit - Die einzigste Erklärung, deine Lampe hat einen Erdschluß und Du betreibst dein Becken ohen FI Schalter. Der wäre sonst nämlich rausgeflogen, weil er genau diesen Fall kontrolliert.

    Einen groben Te´st kannst Du evtl schon mit einem Ohmmeter machen. Messe jeden einzelnen Kontakt des Steckers(die rausstehenden Stifte) gegen das Gehäuse. Es darf kein Durchgang zu messen sein.

    Selbst wenn Du nichts messen solltest, kann ein Erdschluß vorhanden sein. Dieses wird dann aber vom Vorschaltgerät erzeugt, weil dort Kondensatoren gegen Erde geschaltet sind. Diese könnten erst bei Anlegen einer Spannung leitend werden. Das ist dann aber etwas für die Experten.

    Falls Du also selber nicht vom Fach bist, lasse die Lampe von einem Elektrofachmann überprüfen.

  • Hallo Frank,

    als erstes möchte ich mich wirklich bei Dir bedanken, dass Du mir so gut hilfst. Du hast völlig recht, es liegt eine Verbindung zwischen den beiden Kontakten (am Stromstecker) vor. Sogar zwischen der Erde und den beiden Kontakten (also die zwei herausguckenden Stifte) ist eine Verbindung.
    Was genau kann denn jetzt passieren? Ich habe die Lampe gestern Abend einfach an die mechanische Uhr gehängt, ist das ein Fehler gewesen? Kann jetzt irgendetwas passieren?

    Vielen Dank nochmal Jens

  • Hallo Jens,

    Klemme die Lampe auf jeden Fall ab und gebe sie einem Fachmann. Die Lampe ist falsch angeklemmt oder defekt.

    Eine direkte Lebendsgefahr beteht zwar nicht, aber der Betrieb dieser Lampe ist auf gar keinen Falll zu empfehlen und außderdem so verboten.

    Desweiteren solltest Du einmal über die Installation eines FI Schutzschalters für dein Becken nachdenken. Dabei bin ich Dir gerne behilflich. Auf jeden Fall eine sinnvolle Ausgabe, weil es Leben retten kann.

  • Hallo Frank

    sag mir wie ich einen solchen Schutzschalter anbringe und wo ich Ihn bekomme, dann mach ich das sofort.

    Danke

  • Hallo Jens,

    genau so etwas ist die einfachste Lösung und auch für Nichtelektriker einfach und sicher zu installieren.

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!