Hallo liebe Aquarianer,
da ich auch in der Rheinebene mein Zuhause habe und nach gefühlt einer Woche Hitzewelle, meine 2.500l Meerwasser sich auf ~28°C aufgewärmt haben, war ich auf der Suche nach eine gangbaren Lösung.
Vorab, btw. Klimaanlagen haben, wie Wärmepumpen, einen Wirkungsgrad über 100%. Das liegt daran, dass sie die Umgebungswärme nutzen. Darüber brauch man nicht mehr diskutieren.
Also habe ich mir gebraucht ein Klima Splitgerät gekauft, das beim Fachhändler meines Vertrauens prüfen lassen und an meinem Haus, wo's nicht stört (optisch, genau wie die 30dB Lautstärke), angebaut. Das Indoorgerät komplett auseinandergenommen, bis auf die reine Wärmetauschereinheit (Kupferkühler und Expansionsventil). Die elektrische Steuerung separiert und das ganze in eine Wanne gelegt, gefüllt mit Wasser und Kühlerfrostschutz (Auto) wegen der Korrosion. Die beiden Splittgeräte miteinander verbunden, evakuiert und in Betrieb genommen. Funktioniert auf Anhieb. An den Lüftermotor einen Farbquirl angeschraubt (Wasserumwälzung, ganz langsam). Die Steuerung hält das Wasser auf 16°C und da die Anlage ca. 3.3kW Kühlleistung hat, schaltet sich das System immer nur für ~5-10 Minuten ein. Die Wanne ist isoliert und hält damit die Temperatur auch über Nacht. Soweit zur Kältequelle.
Beim Versandhandel von Jeff Bezos 3m Titanrohr bestellt (20mm Durchmesser), auf 50cm Stücke gekürzt und mit handelsüblichen PVC Klemmfittingen ein Wärmetauscher gebaut. Das ganze mit 32mm Schlauch (OBI) verbunden und an eine RFP angeschlossen, die mit 30% Last läuft. Temperatursteuerung mit 2 Steckdosen und eine Einstellung auf 24°C. 1°K Hysterese. d.h. bei 23°C schalten die Heizer und bei 25°C die (Kälte-)Pumpe ein. Sie kommen sich nicht in's Gehege. Und was soll ich sagen, das System in Betrieb genommen und die 2.500 Liter innerhalb von 12 Stunden von 28 auf 24°C abgekühlt und gehalten. Die Schnelligkeit der Aquarium Abkühlung kann ich mit der "Kühlwassertemperatur" und der Leistung der RFP regeln)
Kosten:
Klima Splittgerät 3,3kW gebraucht € 250
3m Titanrohr 20mm Durchm. € 300
PVC Fittinge € 100
7m Kälteleitung fertig konfektioniert € 145
Vakuumkompressor zum evakuieren € 145 (den brauche ich später noch, also nicht mitrechnen)
32mm PVC Schlauch (OBI) € 50
1 Tag bohren, 1 Tag Wärmetauscher bauen, Rohre verlegen und in Betrieb nehmen. € 0.
Da ich meinen eigenen Strom vom Dach produziere und die (Kühl-) Anlage nur am Tag an ist, fallen nur die Umwälzpumpen Kosten an.
Ja, sind ~€ 850, aber es funktioniert, macht keinen Krach und ist absolut Wartungsfrei. Experimente wie mit Peltierelementen habe ich mir (bin Elektroniker seit 50 Jahren) abgewöhnt, zu viele Probleme, zu kleiner Wirkungsgrad, 100mm Fiddelkram, ein heisses Ende. Allein der Temperatur Gradient auf dem Glas verursacht mir schon Bauchschmerzen bzgl. Spannungsrisse.
Ich bin mir sicher, dass man das auch nach unten scalieren kann. Die Klima Anlagen sind ausgereift, es würde am Ende des Tages auch ein alter Kühlschrank gehen (nur die räumliche Entfernung zwischen den beiden Wärmetauschern muß man berücksichtigen). Man muß sich halt nur ein wenig Gedanken machen.
Basteln um des Bastelns Willen, bin ich auch ein Fan von, aber die Sinnhaftigkleit muß auch gegeben sein.
LG und viel Spass beim Nachdenken
Michael