Hier mal eine Antwort auf meine Anfrage:
ZitatAlles anzeigenUnsere Systeme ab dem SMART 1000 bieten bei Anschluss am Stromnetz eine USV-Funktionalität. Die verbauten Ringkerntrafo-Inverter liefern 100% reinen Sinus und ermöglichen somit auch den Anschluss sensibler Verbraucher. Die Systeme basieren auf dem "OFFLINE"-USV-Prinzip mit geringer Transferzeit (10-12ms).
"Online"-USV Systeme sind verhältnismäßig teuer und durch die doppelte Umwandlung weniger effizient. Ebenso ist die Lebensdauer der Batterie durch die ständige Beanspruchung geringer. Solche Systeme werden i.d.R. nur bei hochsensiblen Anwendungen eingesetzt.
Für Ihren Anwendungsfall schlagen wir den Einsatz eines Offline-USV-Systems vor.
Bei 12-stündigem Backup-Betrieb von 200W-Verbraucherleistung werden 2400Wh benötigt. Insgesamt wird eine Bateriekapazität von ca. 2400Wh + 30% Verluste = 3120Wh benötigt. Dies entspricht einer Batteriekapazität von 130Ah bei 24V. Bleibatterien werden bis max. 50% Ihrer Nennkapazität entladen, somit ist eine Batteriebank von 260Ah bei 24V notwendig. In Kombination mit dem SMART SWHBG 1000 könnnen wir Ihnen folgendes Angebot unterbreiten:
1x SMART SWHBG 1000 Kontroll-/Invertereinheit inkl. Rollgestell 2x 230Ah/12V SBV 200 Batterie 1x Kabelset
EUR 2076,24 zzgl. 19% Mwst. und Frachtkosten