hiho
bin meine technik (elektro) am neu machen und habe mir dafür aus der "wohnungsinternen" unterverteilung ne kabel direkt zum aq gelegt (bis jetz hat das aq am selben kreis gehangen wie der rest der wohnung ) sprich ein defekt in der wohnung becken dunkel und umgekehrt ..)
habe den "strom" direkt aus der zuleitung abgeriffen und mit 16 amp neozed abgesichert ...von dort geht jetzt ein kabel (3x2.5mm² ) an einen verteilerkasten der im aq schrank stehen soll ..dort kommen 5 sicherungsautomaten rein (je 6-10 amp ) und 5 steckdosen so das ich 5 einzelne kreise habe die für sich abgesichert sind ( z.b. licht ...pumpen hauptbecken pumpen technikbecken usw)...von diesen steckdosen gehts dann weiter zu den einzelnen verbrauchern ...
so wollte jetz von euch wissen obs unbedingt nen 10 mAmp fi sein muss oder ob ein "normaler " 30 mAmp fi reicht
und ob ich nen 2 poligen nehmen soll oder 4 polig ????
und wieviel amp der als last haben sollte ???? (die neozed kann ich noch austauschen und gegen 20 oder 25 amp ersetzten )
gruss dirk